,10kV穿心式电流互感器内部引出来有个屏蔽线吧,正常情况下是接在主铜排上的,请问下那个屏蔽线是干什么的

昨天做母线耐压的时候,屏蔽线没接,结果电压才升了不到10kV,就有很大的声音,屏蔽线接上就好了,请问下那个穿心式CT内引出来的屏蔽线的作用是什么

使一次母排与互感器之间联结后就把铜排与互感器的一次等电位,结果就是屏蔽掉了铜排与互感器之间的空气,运行后就不会出现爬电响声。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-28
安装时将此等电位线与母线相联接,这样就将母线的电位接到互感器的内腔上,以空气为介质的电容被等电位线短接,这样母线与互感器二次绕组之间就只有环氧树脂绝缘,消除了其中的电晕放电。