,10kV穿心式电流互感器内部引出来有个屏蔽线吧,正常情况下是接在主铜排上的,请问下那个屏蔽线是干什么的
昨天做母线耐压的时候,屏蔽线没接,结果电压才升了不到10kV,就有很大的声音,屏蔽线接上就好了,请问下那个穿心式CT内引出来的屏蔽线的作用是什么
举报该问题
推荐答案 2012-06-24
使一次母排与
互感器
之间联结后就把铜排与互感器的一次
等电位
,结果就是屏蔽掉了铜排与互感器之间的空气,运行后就不会出现爬电响声。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SSPPP87P4.html
其他回答
第1个回答 2012-06-28
安装时将此等电位线与母线相联接,这样就将母线的电位接到互感器的内腔上,以空气为介质的电容被等电位线短接,这样母线与互感器二次绕组之间就只有环氧树脂绝缘,消除了其中的电晕放电。
相似回答
10KV
套管型CT 里面有一根裸软铜线并接到
铜排上,
这根
线是
什么作用?谢谢...
答:
套管 型CT串心母排是生产厂家带来的两头都有屏蔽环不需在引线到铜排上
,你说的应该是串心电流互感器,串心互感器内壁有一金属网或石墨层,在金属网或石墨层上有一棵裸铜线需要接到一次母排上,这样母排对电流互感器的电位是相等的,防止母排偏心时对互感器进的点有电晕现象。
大家正在搜
穿心式电流互感器怎么接线
电流互感器穿心式和直接式
穿心式电流互感器方向
穿心电流互感器接表图
电流互感器有什么用
穿心电流互感器
电流互感器穿心匝数
穿心电流互感器结构
穿心电流互感器原理图
相关问题
电流互感器的原理和作用是什么?
电流互感器怎样固定在铜排上
LMZ1-10穿墙式电流互感器为什么有一根铜线与母排连接
LAJ-10电流互感器内的细导线有什么用?
求BH-0.66-30I电流互感器 使用方法
电流互感器爆炸
电流互感器:BH-0.66代表什么意思?
正常情况下,电流互感器接近于什么状态?