推荐答案 2022-11-21
首先PT二次回路断线不会对一次回路影响,因此一次回路中不会产生负序电压;PT二次回路发生不对称断线时,二次肯定会产生负序电压和零序电压,可能会造成阻抗元件、方向元件等误动作,一般保护均装有PT断线闭锁回路;PT二次回路发生对称断线时也不会产生负序电压,但同样可能造成保护误动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SSPqF8v22FSPvMP77S.html
其他回答
第1个回答 2022-11-16
因为母线三相电压平衡
相似回答
110kv变电站
母线pt
开口三角
二次
小空开
跳闸
后信息
没有
上传至微机监控后台...
答:
正常情况下,开口三角形是
没有电压
的,线路发生接地故障后,出现100V电压。如果空开跳开,肯定发现不了这个问题,接地保护将不会动作,影响电网安全。国家电网二十五项反措要求,110kV及以上等级
PT
,开口三角形
二次
空开必须取消。35kV及以下电压等级的开口才能加空开。