XMT 121 E型 温控仪如何和220V的交流接触器连接 高温启动低温停止 有上下限设定的

如题所述

参数设置

   控温下限设置:范围1~上限,按压设置键,显示已设定的下限温度,通过上下键直接调整,并自动保存。

控温上限设置:范围下限~50,再次按压设置键,显示已设定的上限温度,通过上下键直接调整,并自动保存。

温度补偿:温控器检测的室内温度是面板下方的温度传感器探测的温度,房间温度与温控器显示的会有差值,可通过温度补偿设定来消除温差。操作方法,按住[设置键]3秒,LCD提示输入密码,密码是18,再按[设置键]确定,通过上下键调整需要补偿的温差(默认为0)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置温度指示    下限设置    上限设置 

 

控制逻辑

 

加热器控制:开机状态下,当室内温度低于等于温度下限时,加热器打开,当温度高于等于温度上限时,加热器关闭,温度在上下限之间时,加热器保持以前状态。

风机控制:操作开机后,风扇自动运行,在运行期间用户可以通过风扇键独立关闭或再次启动风机,操作关机时,若风机是运行状态,则延时30秒关闭风机;若操作关机时风机被用户已经关闭,那么风机还是保持关闭状态。

 

接线图

温控器输入电压交流220V,风机继电器可驱动风机的功率小于1KW,电加热继电器可驱动的加热器功率小于2.5KW,为确保设备安全运行需要加装熔断器,其电流依据电加热及风机的电流和来配置。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考