家庭水表一直转不停,要如何排除漏水的地方?

如题所述

说到家中漏水,很多人听了就有点担心害怕,今天讲到的是发生在我身边一件真实的漏水事件,这栋楼房属于小高层建筑,总层数为11层,所发生漏水位于10楼,这家业主由于在外地有生意,所以这套房子只是周末偶尔回来住两天,楼下的业主是长期居住。楼下漏水表现为时而严重时而不漏。

对有可能漏水的漏水点进行如下分析:

1、防水:业主不在这个卫生间洗澡,地面也没有倒水,从而判断防水没有问题。

2、上水:平时业主不在家,自来水总阀门是开启状态,从楼下业主了解到漏水是偶尔性的,有时严重,有时不漏。可以判断不是自来水管道出现问题,如果是自来水漏水应该是一直均匀的漏,为了进一步确定,给自来水管道进行了打压试验,1个小时无掉压。从而判断自来水管道没有问题。

3、地暖:由于是夏季,不在供暖季,管道无压力不可能出现漏水。

4、排水:排水主管道在装修时进行了包管处理。楼上在洗澡的时候,大量水通过地漏进入排水主管道,如果10楼家中排水主管道有漏水点会通过主管道流到防水层以下,从而渗漏到楼下。相反,如果楼上不用水时就不会渗漏。

通过从以上四个可能漏水点逐一排查,漏水点有可能在排水主管道检修口上,找到装修时留有的施工备份照片,确定主管道检修口的位置,砸开,打开检修口,胶垫完好无损,漏水点不在检修口,又通过备份照片发现在检修口以下不到20公分的位置有一个接头。于是再往下砸,里面管壁上还有水,等到接头处完全砸开,发现从下面的接口处往外渗水。

排水主管道在装修时没有任何改动,管道漏水属于物业维修范围,联系物业进行了维修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-26
我们都知道现在的很多新楼盘都是高层建筑,而高层住宅在供水时由于压力不够是需要经过二次给压的。而在二次供水的过程中,水压很容易不稳定,而且在我们用水的时候由于阀门开启的速度比较慢,水管内的水压下降的也比较慢。而当我们停止用水时,由于是迅速关掉水流,所以管道内的水压会立即上升。这个时候就会产生一定的惯性,所以水表也就出现了在非用水时转动的情况。
第2个回答  2021-01-26
防水:业主不在这个卫生间洗澡,地面也没有倒水,从而判断防水没有问题。地暖管道无压力不可能出现漏水。
第3个回答  2021-01-26
一是,检查是否水管存气导致水压不稳。二是检测水管是否是破裂处。最直接的办法就是做下打压测试。
如果自己确实不懂怎么弄,可以联系物业或者供水单位来协助检测,一般就能找到问题的症结。
最后如果以上情况都排除,没有问题。就需要考虑是不是水表自身除了故障,这时候应该尽快和供水单位沟通更换新的水表,以免自己承担不必要的经济损失。
第4个回答  2021-01-26
自己个人不是专业人士,很难排查到的,建议拨打当地的供水局服务电话,让专业的维修人员上门排查。