高低液位控制液位。高液位时水泵启动,低液位时水泵停止。现在低液位时水泵启动到了高液位时接触器狂跳
原来可以,后来厂家换了个液位电极就这样了阿,液位电极高低反了会有这种情况么?
举报该问题
推荐答案 2012-06-20
这个和你原来的电路和高低2个液位开关的无水时是常闭还是常开,是有关系的。
因为,你描述的状态还不够分析,所以没法确认到底是高低液位接反了,还是液位的
常开,常闭接错了。
你可以先看看原理图,找出2个液位开关需要的正确接法,再确认高低液位有没接反。
你的高液位时,
接触器
狂跳,有可能是,液位有波动(时有时无)而且这个高液位信号
无法自锁导致。但更有可能是,高液位信号(其实是低液位)需要停泵,停泵后水满了,
又马上开泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SSqF2FMM4.html
其他回答
第1个回答 2012-06-20
高液位开关是否有问题
第2个回答 2012-06-20
线没接对
相似回答
怎样用两个液位开关
控制泵的启
停,当
高低液位
起
时,泵
开始工作,低于
高液
...
答:
一个
液位
继电器(JYB-3型)就能满足要求,液位继电器7脚设置为下探水底,6脚设置为下探
低水位
,5脚设置为
高水位
,1脚与接触器A1接零线,2、3脚接相线,4脚与接触器A2联接即能自动在高水位开启抽水,低水位停止水泵运行。