防雷接地和变压器的接地能共用吗?

如题所述

你这个防雷是说直击雷还是感应雷?感应雷的接地线和变压器肯定是共用的;
电力设计院设计的避雷针的接地和站区的地网大部分是不相连的,你可以看看百度文库里的图集说明。

参考资料:白读文库 http://wenku.baidu.com/view/df8e28eef8c75fbfc77db296.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-21
按照规范的要求建议采用共用接地,极个别的情况是采用独立接地。
第2个回答  2012-06-21
防雷接地和变压器的接地能否共用看具体情况:按规程规定,独立避雷针的接地装置必须远离变压器接地装置,要求是地上引下线与变压器的距离大于3米,地下接地网的边沿与变压器接地网边沿大于5米,其它情况比如避雷器的接地可以和变压器接地共用。
第3个回答  2018-12-24
您好!请问您变压器接地槽沟开挖尺寸;属于哪一类接地(防雷接地、工作接地、保护接地、综合接地) 2012-4-26 16:50 提问者: abc435689 | 浏览次数:8次
谢谢!

回答 共1条 今天 03:36 hillcatjzb | 二级
1、变压器接地槽沟开挖尺寸:一般槽宽只要扁铁能够顺利放下就可以了,但角桩部位的宽度应该大于焊接操作的最小空间要求(一般宜以角桩点为中心≥30cm),沟槽深度考虑冻土层深度宜≥80cm;
2、接地类型:变压器的零线接地属于工作接地;高压避雷器接地属于防雷接地;变压器壳接地属于保护接地;
3、综合接地(也叫联合接地):一般来讲工作地和保护地接在同一组接地体上,而防雷接地单独分开布设;但是当土壤潮湿肥沃接地体接地电阻很小≤1Ω时,3地合一在接地干线上汇接即为联合接地。
第4个回答  推荐于2017-09-17
一、根据《GB50169-92电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》
第2.5.1条避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关规定外,尚应遵守下列规定:第六条:
独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。
二、防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。