甲方去楼层钢筋验收时主要看哪些节点?如洞口,悬挑梁等?除了这些还有哪些?希望能具体点的,谢谢~

如题所述

1.锚固长度不够。
2.搭接位置不对.
3.支座负弯矩筋长度不够。
4.保护层垫块严重不够,板上部钢筋马凳安设不够,上部钢筋被踩踏到板底。
5.构造柱钢筋漏埋。
6.悬臂梁钢筋不到头。
7.抗扭腰筋当初构造腰筋,锚固长度不够。
8.主次梁钢筋上下错位。
9.钢筋焊接接头位置离弯折点不足10d。
10.梁柱加密区长度不足设计和图集要求。
11.剪力墙钢筋转角处水平筋构造错误。
12.梁箍筋直径、间距、支数也常有错误。
参考《验收规范》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-20

    应该是监理查验钢筋隐蔽时;

    不应该只看节点,应该对所有钢筋工程;

    查验内容:钢筋外观、钢筋等级、直径、数量、间距、位置,保护层,接头部位、接头面积百分率、接头质量,绑扎质量,锚固及搭接长度等等。

第2个回答  2012-07-18
不要有“后遗症”最重要……
第3个回答  2012-07-06
钢筋保护层、梁柱节点、搭接长度、锚固长度、支座负筋。。。。。。。
第4个回答  2012-07-06
1资料,钢筋合格证及进场复试报告(注意砼结构规范11年新版复试项目增加了),钢筋接头抽检复试报告,机械连接或焊接工艺检验报告;
2钢筋外观规格数量位置,钢筋是否有油污或片状老锈,梁柱加密区箍筋数量,预埋件、构造柱插筋、梁柱结点容易少柱箍筋,梁腰筋或抗扭筋,洞口加强筋,剪力墙S行拉钩钢筋,楼梯板钢筋数量,总之小的地方容易出现错误;
3钢筋加工,比如箍筋各肢尺寸(容易影响保护层厚度),箍筋、拉筋弯钩长度角度(为方便安装拉钩筋普遍角度不对),钢筋锚固长度,这个真心容易差点,而且是对结构比较重要的,“强柱弱梁强剪弱弯强节点强锚固”这是抗震设计原则;
4钢筋连接,同一链接区段的连接率,接连位置(最好参照一下101图集,比较直观),
搭接要量长度,螺纹套筒要先看钢筋丝扣加工长度是否符合套筒厂家要求,安装后再看是否外露2扣以下,具体可参照规范(JGJ107-2010),焊接常见电渣压力焊看焊药是否清静,焊包是否周圈饱满达到4mm,上下钢筋是否偏位超过2mm,详细的参照JGJ18-2003(2012版快施行了);
5钢筋安装, 绑扎我没查到规范,但是各地应该有相应的要求是满绑还是跳绑,重点看保护层,各种垫块、马凳,钢筋要是没绑到箍筋角上,那肯定保护层大了,量量纵向钢筋到模板距离是否达到保护层,然后是纵筋和箍筋的间距。

参考资料:GB50204