C25混凝土试块强度不合格,怎么办?我是按C30配合比取样的,为什么?

混凝土试块强度问题

你的“我是按照C30配比取样的”让人听不懂是什么意思,你的意思是取的C30的灰做的试块吗?
混凝土试件强度不合格,不外乎下面三点原因:
1.混凝土时间制作不合格,取样时候没有代表性,制作时候没有振捣好等原因;
2.试件的拆模、养护不合格是造成一部分试件强度压不住的很常见的原因。尤其是很多工地,拆模时间过早,成型后随意搬运,摔碰,混凝土在婴儿期很怕破坏的,养护时间也是如此了,要是养护温度、湿度不足,强度会差很多的。
3.再有就是配合比或者执行配合比的问题了,或者说原材料的波动,而实际没有调整,那样就麻烦了;
如果是前两种原因,可以在实体中进行测强,用回弹仪最好是钻芯取样,要是合格的话,是可以交工的,要是实体强度不合格,那只能找设计等单位一起处理了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-05
首先排除是不是养护问题。然后要对现场实体进行回弹,如果强度够说明是试件制作问题。这个就没多大关系。如果强度不够,再进行钻芯取样,如果强度够,也啥问题,如果强度不够,说明混凝土有问题。你的30配比如果设计时强度够的话,原因无非是搅拌站材料计量是否准确,现场施工有操作工人无私自往混凝土中加水等不良操作导致强度不够。现在气温条件正常混凝土不会出现问题。
第2个回答  2012-07-07
主要影响混凝土强度的就是水灰比、 骨料级配、砂率、水泥强度 。水泥强度一般没问题,砂率取样时会过大吗?外加剂用量是否够?减水剂不够,就会增加水用量才能达到一定TL.是不是按规范做的试块?有很多原因
第3个回答  2012-07-05
C25试块用C30料子做,还不合格,那说明混凝土配合比有问题,最主要我觉得还是试块的制作或养护方面除了问题,因为配合比一般都是比较成熟的。
第4个回答  2012-07-05
不合格的原因是强度太大了