混凝土试块怎么取样

如题所述

取样单位、数量:

施工单位每工作班不少于一组;每拌制100m3不少于一组;

一次连续浇灌的混凝土工程量小于以上数量时,也应留一组试块;配合比有变动时,每种配合比均需留一组试块;

根据施工要求(拆模、吊装)留置的试块数量按施工方案规定。每次取样制作4组(2组同条件、1组标养、1组备用)。

拓展资料:

混凝土立方体试模组装要求。

1.试模内表面工作面应光滑平整,不得有砂眼裂纹及划伤。

2.试模组装后内部尺寸误差不应大于公称尺寸的±0.2%且不应大于1mm.

3.试模组装后其相邻侧面和各侧面与底板上表面之间的夹角应为直角,直角误差不应大于±0.3度。

4.试模侧板、端板、隔板的内表面和底板上表面的平面度误差每100mm不应大于0.04mm,定位面的平面度误差不应大于0.06mm.

5.试模组装后其连接面的缝隙不得大于0.2mm,隔板与侧板的缝隙不得大于0.4mm

参考资料:

混凝土(土木工程材料)_百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-05

根据《混凝土强度检验评定标准》

混凝土试块取样和试块的留置应符合下面几个规定

1、不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2、每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;

3、当一次连续浇注超过1000立方,每200 立方取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

4、每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。

扩展资料:

混凝土试块分类:

①混凝土标准养护试块;

②混凝土同条件600℃试块;

③混凝土同条件拆模试块;

④混凝土负温转正温试块(仅冬期施工时留置);

⑤混凝土负温转常温试块(仅冬期施工时留置);

⑥混凝土受冻临界强度试块(仅冬期施工时留置);

⑦抗渗试块(仅抗渗混凝土留置)。

参考资料:

百度百科-砼试块强度评定

第2个回答  推荐于2017-11-28
混凝土试块怎么取样
答:7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1 每拌制100 盘且不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每200m3 ,取样不得少于一次;
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。
7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。追问

那连续浇筑1600m3砼,留置几组同条件试块?几组标养试块?

追答

追问 那连续浇筑1600m³砼,留置几组同条件试块?几组标养试块? 那连续浇筑1600m³砼,留置几组同条件试块?
答:《混凝土结构工框施工质量验收规范》GB50204—2011版。 7.4.1中 5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 具体见《混凝土结构工框施工质量验收规范》GB50204—2011版: 附录D为准 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1 同条件养护试件所对应的同条件养护试件结构构件或结构部位,应有监理(建设)、施工等各方共同选定; 2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 4 同条件养护试件柝模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采用相同的养护方法。 那连续浇筑1600m³砼, 几组标养试块? 答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011版 7.4.1中3 当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³ ,取样不得少于一次;﹙哪连续浇筑1600m³混凝土,超过1000m³,同一配合比的混凝土每200m³ ,取样不得少于一次。最少留置不得少于8组。﹚

参考资料:《混凝土结构工框施工质量验收规范》GB50204—2011版

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2020-12-30

试块

第4个回答  2012-03-27
请按规范,或者监理业主要求取样。