西门子变频器出现故障代码F2是什么报警呢

如题所述

西门子变频器故障代码F0002,代表过电压,可能的原因有以下几点:

1、直流回路的电压r0026超过了跳闸电平P2172,电源电压P0210必须在变频器铭牌规定的范围以内。

2、由于供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式下引起过电压,直流回路电压控制器必须有效,P1240而且正确地进行了参数化。

3、斜坡下降过快或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下,斜坡下降时间P1121必须与负载的惯量相匹配。



扩展资料:

西门子变频器出现故障处理方法有:

1、电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。

2、直流回路电压控制器必须有效,(P1240)而且正确地进行了参数化。

3、斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。

4、要求的制动功率必须在规定的限定值以内。

5、负载的惯量越大需要的斜坡时间越长。

6、外形尺寸FX和GX的变频器应接入制动电阻。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考