请教下郭工:LFP型保护和RCS型保护有什么不同?110KV或35KV变电站用哪个更好一些?

我看这两个保护用的挺普遍的~
就是主变微机保护装置
我说的是110KV或35KV内桥形、单母线接线的变电站,备投桥或备投进线的
(这的变电站是高压侧为内桥形、低压侧是单母线分段接线的变电站)

RCS-931装置为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220kV 及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。

RCS-931 保护包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,RCS-931 系列保护有分相出口,配有自动重合闸功能, 对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。
RCS-931 保护根据功能有一个或多个后缀,各后缀的含义如下:
序号 后缀 功能含义
1 A 两个延时段零序方向过流
2 B 四个延时段零序方向过流
3 D 一个延时段零序方向过流和一个零序反时限方向过流
4 L 过负荷告警、过流跳闸
5 M 光纤通信为2048kb/s数据接口(缺省为64kb/s数据接口)
6 S 适用于串补线路

RCS-931性能特征
l 设有分相电流差动和零序电流差动继电器全线速跳功能。
l 64kb/s 或2048kb/s 高速数据通信接口,线路两侧数据同步采样,两侧电流互感器变比可以不一致。
l 利用双端数据进行测距。
l 通道自动监测,通信误码率在线显示,通道故障自动闭锁差动保护。
l 动作速度快,线路近处故障跳闸时间小于10ms,线路中间故障跳闸时间小于15ms,线路远处故障跳闸时间小于25ms。

LFP装置为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,它包括完整的三段相间和接地距离及四段零序方向过流保护。LFP—941B还包括以复合式距离方向元件和零序方向元件为主体的高频保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护。LFP—941B用于要求全线路快速跳闸的110KV高压输电线路。LFP—941D用于负荷变化频繁的110KV高压输电线路。

大部分变电所是你说的这种接线法。