按JTG F80/1-2004 中的每200m每车道2处。根据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007第cb1条:芯样试件地数量应根据检测批地容量确定,每一块浇筑混凝土作为一个检验批检测,标准芯样试件地最小样本量不宜少于15个,小直径芯样试件地最小样本量应适当增加,首层梁板浇筑共10个检验批,取芯数量为10Χ15=150个芯样。

混凝土板内配置大量网状钢筋的水泥混凝土路面。配筋率一般在0.6%~0.8%,并以纵向配筋为主。纵筋直径一般为12~16mm,间距最小0.1m,最大0.23m,横筋直径8~12mm,间距0.3~0.75m。纵筋沿板长方向连续布设,其搭接长度至少0.5m或为钢筋直径的30倍。

扩展资料

芯样应在结构或构件的下列部位钻取:

(1)结构或构件受力较小的部位;

(2)混凝土强度质量具有代表性的部位;

(3)便于钻芯机安放与操作的部位;

(4)避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其他钢筋;

(5)用钻芯法和非破损法综合测定强度时,应与非破损法取同一侧区。

在实际操作时,常常遇到一些标准中没有考虑到的情况,或者标准中规定不明确的情况。如对钢筋混凝土梁取样时,究竟在什么部位取芯合适,标准中没有明确规定,而且类似的构件在不同的结构形式中,其受力情况也不完全相同,有时候检验人员缺乏结构方面的知识,难以作出正确判断,于是会出现在影响结构安全的部位钻芯取样,故新修订的规范应该在这方面予以明确。



参考资料来源:百度百科—混凝土抽心取样

参考资料来源:知网—取芯检测

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-13
混凝土抽心取样的间距是根据具体情况而定的,主要取决于混凝土结构的尺寸和设计要求。一般来说,混凝土抽心取样的间距应遵循以下原则:
1. 根据结构尺寸:在大型混凝土结构中,如桥梁、大坝等,抽心取样的间距通常较大,一般为每个结构单元(如梁、柱)的总体积的10%左右。而在小型结构中,如房屋、地板等,抽心取样的间距可以适当缩小。
2. 根据设计要求:根据工程设计的要求,可能需要对混凝土进行不同位置和深度的抽心取样。在设计中会规定具体的取样位置和间距,以确保取样结果能够准确反映混凝土的质量。
3. 根据施工工艺:在一些特殊情况下,如混凝土浇注过程中的连接部位、接缝处等,可能需要抽心取样以检测连接质量。在这些位置,抽心取样的间距应根据具体情况进行调整。
需要注意的是,混凝土抽心取样时必须保证取样点的代表性和随机性,避免集中在某一区域进行取样。此外,在进行抽心取样时,应选择合适的工具和方法,以确保取样的准确性和有效性。