蓝光BL2000—STB-V2主板的电梯内选总是出现ZT是什么意思

如题所述

ZT是驻停,意思就是锁梯,查看你的基站锁梯及通讯
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-30
应该就是锁梯吧。
把锁梯的常开常闭反下,或者把锁梯钥匙转下。追问

可是他不是在锁梯的那一层出现的,而是在锁梯那一层的下一层出现的

追答

你现在主控板液晶显示上显示什么?

追问

显示的ER=14,而且我看锁梯了,那个没事的,我现在都把锁梯拆掉了还是不行

追答

ER=14楼层计数器错误。
1.建议重新井道自学习下
2.如果自学习不行,建议检查平层光电开光安装是否正确,牢固
3.钢丝绳是否有打滑,编码器是否有故障。

基本没有其他可能性了。

锁梯状态不是说你把锁梯拆了就可以得,如果设得是常闭,你必须保证通才能正常。

追问

井道自学习都做过的,编码器也换过了,钢丝绳跟曳引轮都是清洗过的,平层光电开关时指的平层感应器吗?而且我拆掉锁梯时把两根线接到一起的,而且锁梯应该是在一层的呀,电梯在别的层也会出现这种故障

追答

如果电梯锁梯,所有显示板都会显示几秒钟的ZT的,和电梯所在楼层无关。

鉴于你的问题,建议:
1.换主板
2.换开关电源
很多人用上述办法解决了。

追问

出现ZT是电梯关好门一启动的时候出的,而且有时会出现电梯急停,电源是控制柜的那个24伏电源吗?

追答

如果有别的电梯,建议先尝试换主板。开关电源就是给主板供电的那个。

追问

刚才电梯里面还出现了一个F,一般坏的时候,主板Y8灯会灭,KMC380伏电源主控接触器会跳,不断地吸和跳开

追答

F 的时候,就是Fault,故障。主控板自然会释放控制KMC吸合的Y8。KMC进线接触器不断跳的话,多半就是你安全回路中的某个开关接触不良,或者干脆就是主板有问题。