10KV单线圈单稳态永磁机构断路器的分闸时间跟什么有关,可以调试不?

如题所述

永磁机构的磁力都是定死的,想要调整时间只能调整开关的超行程,断口开距也变了,接触电阻也变了!所以一般情况下不做调整,10kv的永磁机构一般都是10几年免维护的!如有问题直接找厂家!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-12-18
单线圈单稳态不同于双线圈双稳态,它的合闸靠永磁机构长时间得电保持,分闸时靠分闸弹簧分闸。双稳态则分合闸都靠永磁机构保持。因此其分闸时间和分闸弹簧有很大的关系。