前几天处理一个罗托克电动门就地能操作远方不能操作,在DCS画面上能看到故障信号,把故障强制了远方就

能操作了,为什么啊

因为有故障,所以不允许远程操作,将故障强制掉就可以远程控制,说明自动控制里有故障就不允许远程的逻辑。
查一下故障信息,看故障是什么原因造成的,将故障解决或复位掉,就可以不用强制来正常远程控制了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-28
若没有其他问题的话,说明在dcs侧该电动门有逻辑,限制其在故障信号来时不能操作;要查明该故障信号是为什么来的(软逻辑,还是就地来的故障信号)本回答被网友采纳