格力空调多联机如何拨码设置的

如题所述

格力第四代直流变频多联机内部机上有三组拨号码——功能码、地址码和容量码,调整功能码可以设置机组的控制、方式、功能等;调整地址码可以设置各内部机与手动操作人员的对应关系;调整能力码可以设置内部机的能力需求。

一、调试前的准备:

1、在调试和启动前,应再次确认各基本模块的截止阀已完全打开。

2、在调试之前,请确保已完成管道的附加制冷剂或已完成70%以上的附加制冷剂。资料来源:制冷百科全书

3、将压缩机预热8小时(即外部机器通电)。

4、关闭外部面板。

二、设置外机主、从模块:

具体设置步骤如下:在机组通电前,根据接线情况选择一个外部单元作为主外部单元,将主板上的SA8拨码设置为出厂默认值“00”,其他外部主板上的SA8拨码设置为“10”。(“00”表示主模块,“10”表示从模块)。

三、拨码开关(M/S)——主从内机设置:

指机器内部运行模式的主从设置,主要供需要优先满足使用需求的人(如领导、病人等)使用。出厂默认设置来自主内部计算机(将代码开关拨到“1”)。(这是数字方向上唯一的功能代码)

当所有内部单元都设置为从内部单元时,外部单元以先启动后启动的从内部单元模式运行,如果以后启动的从内部单元模式与先启动模式冲突,系统将报告“E7”模式冲突故障,内部单元将无法运行,此时,单元操作由先启动的从机内部单元决定。

当只有一个内部机被设置为主内部机时,无论主内部机是否先运行内部机,只要从内部机的模式与主内部机的模式冲突,从内部机就会报告模式冲突故障(主内部机的关机模式除外内部机器),机组将优先在主内部机器模式下运行。

当多台内部机被设置为主内部机时,机组以主内部机模式运行,地址码较小。当地址码最小的主内机从关机状态变为工作状态时,主内机或从机的其余模式应与其模式一致,否则该模式将发生故障,因此,当有多个主要内部单元时,单元地址码应根据优先级从低到高进行设置。

扩展资料

格力多联机故障代码常见故障维修方法:

1、格力多联机出风量小、不制冷或制冷效果差造成这个现象的主要原因有:外界环境温度高,室内人员又比较多,所以格力空调全负荷工作。

电源电压过低,引起格力空调不容易启动,启动之后又停机或者保险丝熔断现象,所以建议用户加装电源稳压器。开在强冷档房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。温控器调节不当,格力空调安装位置不好,会导致室内温度不均匀。

2、格力多联机停机、当用户使用格力空调的环境保温性非常好,房间的温度已经接近设定的温度,这个时候变频格力空调是会停机的。

因为格力变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但是这个时候房间已经没有能量耗损根据能量守恒定律,这个时候格力空调是会停机的。

3、格力变频空调漏水、这是因为排水管堵死、脱落或破损,安装不水平,搬运以及碰撞之后会造成接水盘移位。室外的接水容器已经装满水,出水管被水堵住,将水倒掉就可以了。

当室内温度湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或者连接管表面有一层水珠,这是正常的现象。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-24

格力四代直流变频多联机内机上共有三组拨码——功能码、地址码和容量码,调整功能码可对机组的控制、模式、功能等进行设置;调整地址码可设置各内机和手操器对应关系;调整容量码可对内机的能力需求进行设置。

一、调试前的准备:

1、调试启动前,应再次确认各个基础模块的截止阀门已完全开启。

2、调试前,务必确认配管追加冷媒已经完成或者已经完成70%以上的冷媒追加量。本文来源:制冷百科。

3、让压缩机预热8小时(即外机通电)。

4、外机面板合上。

5、设置外机主、从模块。

二、设置外机主、从模块:

详细设置步骤为:机组得电前,根据接线选择一台外机作为主外机,其主板上的SA8拨码设为出厂默认的“00”,其余外机主板上的SA8设为“10”。(“00”表示主模块,“10” 表示从模块)。

三、拨码开关(M/S)——主从内机设置:

是指内机运行模式的主从设置,主要使用在需要优先满足使用需求的人群(例如领导、病人等)。出厂默认设置均为从主内机(拨码开关拨至“1”位)。(这是唯一个在数字方向的功能码)

当所有内机设置均为从内机时,外机按先开机的从内机模式运行,后开机的从内机模式如果跟先开机的模式冲突,系统将报“E7”模式冲突故障,后开内机无法运行,此时机组运行由先开机的从内机决定。

当只有一台内机设置为主内机时,此时无论主内机是否是先运行内机,从内机的模式只要与主内机模式冲突,则从内机都会报模式冲突故障(主内机关机模式除外),机组优先按主内机模式运行。

当有多台内机设置为主内机时,机组以地址码小的主内机模式为主运行模式,当地址码最小的主内机由关机状态变为运行状态时,其余主内机或从内机模式应与其模式保持一致,否则将报模式冲突故障。因此,当有多台主内机时,应按优先级高低以此将机组地址码由低到高设置。

扩展资料:

注意事项:

1、以上设置必须在断电状态下拨码设置;

2、功能码拨码开关分3位码、4位码和5位码,4位或5位码只用于风管机(包括多联风管和一拖一风管机);

3、“控制方式设置”为“L”时,"记忆模式设置"和"主/从内机设置"功能拨码无效;“控制方式设置”为“I”时,该功能拨码设置有效;

4、将拨码开关正确拨到位,禁止拨在中间位置。将开关拨到 “ON”的方向表示“0”,相反方向表示“1”;

5、拨码后,请注明机组地址码(√)。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-16

资料来源:制冷百科全书。

1、当电源关闭时,必须设置上述设置。

2、功能码拨码开关分为三位码、四位码和五位码。4位或5位代码仅用于风管(包括多连接风管和一拖一风管)。

3、当“控制模式设置”为“L”时,“存储器模式设置”和“主从机内部设置”功能拨码无效;当“控制模式设置”为“I”时,功能拨码有效。

4、将拨码开关正确放置到位,不要放在中间位置。当开关转到“开”时,表示“0”,相反方向表示“1”。

5、拨号后请注明单位地址代码(√)。

参考资料来源:

百度百科-格力GMV5S全直流变频多联机

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-15
按下面管教设置就可以了。

4位DIP开关上对应的管脚
4 3 2 1
0 0 0 0 35
0 0 0 1 30
0 0 1 0 28
0 0 0 1 25
0 1 0 0 20
0 1 0 1 15
0 1 1 0 10
注:拨到ON表示“0”。
第4个回答  2012-04-07
您好,拨码设置需要格力专业人员来操作,如果有故障问题,需要设置拨码的请联系4008365315,我们会派专业的服务人员来进行操作。

格力猎手系列空气净化器

杀灭病毒 守护健康

¥12080

格力·臻新风变频冷暖3匹1级能效柜机

双向换气 净菌自洁

¥19999

格力手持推杆式吸尘器

飓风大吸力暗角不藏尘

¥3599

晶弘多门冰箱 变频339L

除菌保温 -5℃瞬冻

¥6599

格力消毒液制造机

省心便捷自制消毒液

¥498

格力明珠变频冷暖空调

凉得自然 暖得均匀

¥26999

    官方服务
      官方网站预约服务