芯样试件的混凝土强度换算值(fccn),应按下列公式计算:

4F
fccn =α ——
πd2
式中:fccn——芯样试件混凝土强换算值(MPa),精确至0.1Mpa;
F——芯样试件抗压试验测得的最大压力(N);
d——芯样试件的平均直径(mm);
α——不同高径比的芯样试件混凝土强度换算系数见下表。
6.3 高度和直径均为100mm或150mm的芯样试件的抗压强度测试值可直接作为混凝土的强度换算值。
芯样试件混凝土强度换算系数
高径比(h/d)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1. 8
1.9
2.0
系数(α)
1.00
1.04
1.07
1.10
1.13
1.15
1.17
1.19
1.21
1.22
1.24
6.4 单个构件或单个构件的局部区域,可取芯样试件混凝土强度换算值中的最小值作为其代表值。

参考资料:钻芯法检测混凝土强度技术规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-18
取芯不做强度计算,可以用回弹仪测强度本回答被网友采纳