挖基础的时候,将一个两桩承台的一根挖断了,承台高1,2米,现在在-1.35米处挖断了,桩总长33米,PHC400-95,C80,目前讨论的方案是:
先用小应变测试,横向断裂产生的影响如下:
因为桩断裂肯定会造成桩身的些许倾斜或偏移,如果是倾斜,则肯定是如下图
因为三十多米的桩,地层对它产生的压力,即使桩中部为淤泥层也不可能会造成整体倾斜
因此,若是如此,我们讨论时将断桩处截断或是直接将最上面的第三根预制管桩从焊接处截断,然后接桩(因为混凝土接桩达不到强度),若是直接在1.35处断裂无产生桩身偏移倾斜就将承台下沉至断裂处,做柱子的时候向下拉伸,并且用旁边地梁减轻负担
请问还有没有更好的方法?下降承台并不能保证那个断裂处微小裂缝以后不变大
扩大承台后,柱子的重心偏移,需要征求设计方,如此不是白费了努力了,直接让设计方给补桩大样图不是更节省和方便了?
追答那你可以自己算算,哪个更省钱省事了!
追问呵呵,我后来了解到,管桩的裂缝分为横向裂缝和纵向裂缝,斜向裂缝,现在正在等待施工方给我们那个裂缝的方向图,如果是纵向和严重斜向的裂缝,那就是废桩了,必须补桩了,如果不是还有考虑的余地,当时没想到这裂缝的方向性
追答不管裂缝的方向怎么样,关键还是要看你桩身的完整性和承载力。难道说如果是横向裂缝就不用补桩了吗?
追问横向裂缝也可以不补桩啊,用钢筋笼也好,下降承台也好都有措施的,从横向裂缝截断按方案施工就差不多了,竖向承载力可以得到保证
追答竖向裂缝和斜向裂缝也可以采用这个办法,我说过了,关键还是看你的桩身完整性。
追问哦,我只知道竖向裂缝和斜向裂缝为废桩,不知道还能用额