380V补偿电容运行中损坏和附近有大功率变频器工作有没有关系,是不是变频器工中发生斜波有没有影响

变频器功率200千W
电容使用一年多感觉坏得太快了,电容坏的多。

电容器使用过程中会发生衰减
你的电容器使用多久损坏?
国产如果是3年以上,损坏很正常
如果电容更换不就即损坏,应该与变频设备有很大关系
变频器产生的3、5、7次谐波会流入电容器中造成电容的过电流而被击穿衰减
当击穿达到一定数量时 电容器内部会发生短路 烧毁电容
若电容器没有串电抗做谐波治理
电容会与变压器发生并联谐振 放大谐波 造成电容的使用寿命减退
电容的损坏与变频器肯定有直接关系,有变频器的存在,电容的使用寿命会减小
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-27
要看你的电容器有没有加电抗加以保护,如果串联了6%或者7%的电抗加以保护的话,谐波进入的可能性比较小,当然也要看谐波次数,如果三次谐波严重的话,只能用14%电抗进行保护,不过那样成本比较高了。
如果是国产电容,并且不是几个著名厂家的话,一年多也正常。
当然,如果用了假的进口电容,一年多坏也有的是,因为也是国产的
这里说的假进口包括一些所谓的进口品牌,具体哪些是假的,你可以加QQ403740345,不方便在这里说。
真正进口的可以用个十几年。
第2个回答  2012-08-17
当然有关系,变频器是谐波源,各谐波都会在补偿电容中流过谐波电流,一旦超出要求,自然就很容易损化。所以最好的方法是不要用这种补偿电容方案,具体方案要根据实际情况确定
第3个回答  2012-08-13
按道理不会有影响