3线4相,实际电流1200A,60米长,要用多大的铜电缆线?

如题所述

距离较短,用150或185的双电缆供电应该可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-14
根据远东电缆提供的技术参数,低压1800v 185mm²电缆在30℃空气中的载流量为784A,再乘上三相电缆的三角形敷设系统0.93,实际载流量为729A,因此每相需要采用2根185平方的线缆进行敷设。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-14
3*185的电缆就可以了!
第3个回答  2019-03-18
你好!
距离较短,用150或185的双电缆供电应该可以。
如有疑问,请追问。