数字双钳相位伏安表的技术参数是怎么样的?

如题所述

数字双钳相位伏安表的技术参数是怎么样的?

二次回路、保护设备

MPT2300A型微机型继电保护测试系统
MPT2300B型微机型继电保护测试系统

MPT2300C型微机型继电保护测试系统
MPT4330(MPT4340)型微机型继电

MPT6430(MPT6440)型微机型继电
MPT2800型同期装置测试仪

ED0101A型单相热继电器测试仪(电动机保
ED0101B型单相热继电器测试仪(电动机保

ED0101C型三相热继电器测试仪(电动机保
ED0101D型三相热继电器测试仪(电动机保

ED0102型功率差动继电器校验仪
ED0103A型剩余电流保护装置动作特性测试

ED0104型继电保护校验仪
ED0105型综合移相器

ED0107A型断路器模拟试验装置
ED0107B型断路器模拟试验装置

ED0107C型断路器模拟试验装置
ED0107D型断路器模拟试验装置

ED0601型漏电保护器测试仪
ED0602型数字毫秒计

ED0603型相序表
ED0604A型数字双钳相位伏安表

ED0605A型保护回路矢量分析仪
ED0605B型保护回路矢量分析仪

ED0606B型智能三相用电检查仪
ED0607A型三相多功能伏安相位表

ED0607B型智能型三相相位伏安表
ED0608型直流系统接地故障测试仪

ED0609型低频信号发生器(原DPX-II
ED0610型单节蓄电池电池活化仪

ED0611型蓄电池组巡回监测仪
ED0612-30型智能蓄电池放电负载测试仪

ED0612-50型智能蓄电池放电负载测试仪
ED0612-100型智能蓄电池放电负载测试

ED0612-150型智能蓄电池放电负载测试
ED0612-200型智能蓄电池放电负载测试

3551型蓄电池内阻测试仪
ED0604A型数字双钳相位伏安表

产品简介:
ED0604A数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。

产品特征:
1. 结构精巧,使用方便
手持式结构;
在10mA-10A电流范围内,3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限;
显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果;
开关功能及布局合理,转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。
2. 分辨率高
采用最新型专利电流钳,电流分辩率达0.1mA;电压分辩率0.1V。
3. 低功耗
该相位表微功耗设计,且具有电池电压检测功能

产品参数:
1 基本误差
1.1 参比工作条件
(a)环境温度:(23±5)℃
(b)环境湿度:(45~75)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.02
(d)被测信号频率:(50±0.2)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5A
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免
1.2 基本误差极限
1.2.1 交流电压见表1
表1:交流电压测量误差
量 限 分 辨 率 基本误差极限
20V 0.01V ±(1.2%RD+2)
200V 0.1V ±(1.0%RD+2)
500V 1V ±(1.2%RD+2)

输入阻抗:各量限均为2MΩ
测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ

1.2.2 交流电流见表2
表2:交流电流测量误差
量 限 分 辨 率 基本误差极限
200mA 0.1mA ±(1.0%RD+2)
2A 1mA
10A 10mA

1.2.3 相位
U-U、U-I、I-I见表3
表3:工频相位测量误差
范 围 分辨率 基本误差极限
0~360° 1° ±3°

2 工作误差
2.1 额定工作条件
(a)环境温度:(0~40)℃
(b)环境湿度:(20~80)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.05
(d)被测信号频率:(50±0.5)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围
测 U1-U2相位时:30V~500V
测 I1-I2 相位时:10mA~10.00A
测 U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免
2.2 额定工作误差极限
在 2.1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-12
双钳相位伏安表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。