次梁截面比主梁高时吊筋如何设置

次梁截面比主梁高时吊筋如何设置, 设计没有注明加吊筋 ,我们自己加的话,是必须加还是设计没说就不加

  操作步骤
  第一步:主、次梁绘制完毕后, 在梁的图层,选择“绘图”菜单中的“自动生成吊筋”或在二次编辑工具栏中点击【自动生成吊筋】按钮,弹出“自动生成吊筋”对话框,如下图所示;
  第二步:选择要生成吊筋或次梁加筋的位置,如“主梁与次梁相交,主梁上”或“同类型同截面次梁,均设置”;输入钢筋信息,例如吊筋输入“2B20”,次梁加筋输入“6A10”;

  第三步:确定生成范围,生成吊筋和次梁加筋。
  1、需要整楼生成时,在“整楼生成”前的方框中勾选,然后点击【确定】按钮,弹出楼层选择对话框,如下图所示;选择需要生成的楼层,点击确定;
  软件提示“自动生成吊筋成功”;

  2、只需要在当前楼层生成的情况,直接点击【确定】按钮,回到绘图界面。然后点选或者拉框选择要生成吊筋和次梁加筋的范围,点击鼠标右键确定,软件在选择范围内相应的位置生成吊筋和次梁加筋;生成效果如下图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-13
建议把主梁和次梁设成一样高。你说的吊筋在一般书说过是禁用的
当然,按纯理论,这东西也是好做的,只要在主梁中间集中加一些钢筋就可以了,主要是加大抵抗集中应力的作用,如果你非要弄吊筋,,其实你把主次梁名字倒换一个个,就可以了,因为目的是把中间接头强度做大本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-17
1.吊筋是可以使用的,《砼规》中有明确的计算公式;
2.主次梁的名字是不能调换的,否则传力路径就乱了;
3.吊筋的目的不是“把中间接头强度做大”,而是帮助主梁承受次梁传来的集中力;
4.次梁截面比主梁高时,主梁内的吊筋和次梁截面比主梁小时的设置时一样的,没有区别。