多根电缆并联应用时的零序电流互感器接线应注意什么?

在某工程遇到10KV电源电缆为n根电缆(三相电缆)并用的情况,图纸中相应给了n个变比相同的零序电流互感器。试问接线时,电流互感器是并联还是串联?互感器极性的要求?在工作中有什么简单方法进行检查接线的正确性?

并联接线,相同的S1和S2并在一起。

襄阳科能机电设备有限公司
LXMZ-10型户内母线式零序电流互感器

一、适用范围
LXMZ-10型母线式零序电流互感器适用于额定电压10KV及以下中性点不接地或经消弧线圈接地的户内式发电厂、变电站(所)或开关站(所)的三相交流供电系统采用铝(铜)排架空的供电线路,监测线路中的零序电流。当线路发生单相接地故障或线路上的设备对地绝缘击穿时,为继电保护、单相接地故障选线装置提供零序电流信号。由于互感器的不平衡电流非常小,且灵敏度又很高,可使保护、选线装置的可靠性大大提高。

四、结构特点和电路原理
1、LXMZ-10型母线式零序电流互感器,由三相电流互感器组成。一次三相绕组由被测线路的三相导线代替。一次导线与二次绕组之间的绝缘由树脂浇注成型。中间预留的方孔供一次导线铝(铜)排穿过,互感器悬挂固定于一次导线上,具有体积小、重量轻、安装方便。
2、互感器的一次“P1”侧与总母线侧连接;一次“P2”侧与线路侧连接。二次绕组接线端子“S1”和“S2”分别与测量或继电保护装置的输入回路联接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-07
多根电缆并联应用时的零序电流互感器接线应注意:

一、一般电缆安装零序电流互感器,大都是为10kV构成线路零序保护用,防止相线接地引发故障或事故,安装时请注意下列问题:
  1、零序电流互感器应装在开关柜底板上面,或应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。
  2、电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地,接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
  3、由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间使零序电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。
  4、零序电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器二次线圈开路。
  5、电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。
二、一般10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器,在设计施工中应注意:
  1、应保证选用零序电流互感器内径大于电缆终端头外径;
  2、施工中尽量不要拆动零序电流互感器,如必须拆动,工作完结必须恢复原状;
  3、接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;
  4、通电前要对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常。
第2个回答  2012-08-09
同极性并联
接线正确性最好用穿试验线通电流检查了