电热水器为什么跳闸

如题所述

1、电线老化导致热水器跳闸。
2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
3、热水器功率过大。
热水器正常加热突然跳闸
1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。
4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。
5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-02
第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况,热水器就是这类产品。
第二类原因是负载,举个简单的例子,热水器如果线路的电流是20A,而热水器控制断路器的壳架电流才16A,接入热水器时,线路正常,但对于热水器控制的断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。关于热水器负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。
第三就是热水器有水雾原因引起的跳闸,徐然断路器选择对了,但是由于有水雾原因,当断路器的漏电到达30MA电流时,一样会跳闸。
第2个回答  2019-10-27
东莞宏丰自动化10级2009-09-10其实就像你第一次一样,是你家里的电表通过的电流额定值太小,你把房间的那个也换大点应该就没有事了,热心问友2009-09-10两次的毛病是一样的,你家里的电表需要扩容了,换一个大一点的就好了!不过也要注意电线是不是能够承受得了啊!毕竟安全第一啊1山14级2009-09-10线路的容量不足栖息谷人10级2009-09-10电源跳闸,原因很多,如电源线路存在漏电问题、空气开关容量较小而电器功率较大、电源线接头连接不牢固导致空气开关跳闸,空气开关自身性能下降导致误跳闸等。如果你家里的空气开关小于热水器的工作电流,就应该更换大一些的为妥。另外,空气开关的质量不佳,也会导致误跳闸,应更换质量好的空气开关为妥。
如果使用热水的频率较高,用水量较大,可把热水器的电源始终保持通电加热和保温的状态,这样使用起来比较方便,也相对省电。
如果考虑购买新的热水器,太阳能的属一次性投资,节能环保,但天气不好或冬季需要进行辅助电加热器把水温升高,使用起来也很方便。燃气热水器只有经常使用才不容易出现故障,而且不安全。
煤气热水器离远了用起来很不方便,特别是在冬天,浪费水不说,中途关了,重新点燃又要放掉不少冷水。可以安装那种强排式,就不会中毒了。
第3个回答  2019-11-07
呵呵,你把漏电开关安装在厕所。是怕它潮气不够不能跳闸吧电热水器本身都带漏电开关,为了防止拒动,所以在家里配电箱去卫生间的回路一般都使用漏电开关。当然在配电箱安装漏电开关干燥就没事。一但安装在厕所,洗澡的时候水蒸气就会使开关漏电,引起跳闸。除非漏电开关的密封性很好,就像热水器自带的一样。建议:漏电开关安装在家用的配电箱内,或者卫生间外面
第4个回答  2019-03-02
以我判断很可能是你的电闸负荷太低,达不到电热水器的运行负荷才会这样。