我控制8台风机,热继电器也在额定电流范围内,为什么开了一或热继电器就跳闸了啊?分4组控制的

2组一开,另外还有个电磁阀是根据温控仪表的输出来控制的,空开也都在额定电流内 单台功率是0.75KW 望高手指教,谢谢

风机在启动时瞬间电流是额定电流的3-5倍,甚至还要高,所以安装热继电器开关,要计算余量滴追问

我都开起来了 如果小了的话应该一开就跳了吧?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-10
3A左右,启动电流不超过5A,是都跳闸还是单个跳闸?都跳说明线路有故障或者热继电器选小了,只有单个跳,说明热继电器有故障。
第2个回答  2012-08-09
情况说的太不明白了 具体点 估计是你的元件选小了追问

不小了哇,空开是20A 8台轴流风机的功率是:0.75KW每台 总功率6KW,分4组控制,2台风机一开,2台接一个热继电器,共4个热继电器,热继电器的电流大小也在2台风机的额定总电流范围内,另外还接一个电磁阀,220V的 这个电流也很小的 ,就是风机开了一或热继电器就保护跳闸了

追答

你热继是多大的?除了型号里边的电流数字,他的电流调整范围是多少?比如北元电器的热继BJR1-25,电流调整范围有0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.40A……17~25A,分了14个段落呢。还有就是无论你你开启哪一组的两个风机,该组的热继都跳吗?