水泵自动液位控制器的问题

水泵自动液位控制器的问题...液位控制器没有问题...和三条线都没有问题...可是它就是不自动,有谁高手老师傅帮帮我吧

 

下面从图(一部分控制电路)分析。

S3是停止按钮。S2-1接通是手动状态,S4按钮按下,KM接触器线圈得电,KM的常开触点自 锁,水泵电机运行;S2-2接通是自动状态,K1这里(接自动液位控制器)接通,KM接触器线圈得电,水泵电机运行。

我们来分析KI的通断状态,通则水泵电机运行,断则水泵电机。我们可以看成KI左接自动液位控制器的一根线,另外自动液位控制器的另一根线接KI右。当水位不到不抽水,它是垂直的,此时自动液位控制器接入自动这里的状态是断开的。等水位升起后自动液位控制器浮起,它的内部有一个小球把触点接通就开始抽水。水位落下,小球滚到另一头,触电断开,就停止抽水,如此反复。

自动液位控制器你把它竖起,你用万用表量自动液位控制器的任意两根线,如果是断开状态。你把自动液位控制器再反方向,它是接通状态。你就把这两根线接入图的K1处。

你检查自动液位控制器的好坏在送电手柄打自动的情况下,你放下自动液位控制器电机停止,你把自动液位控制器倒过来电机运行,这样来确认。另外就是用表量了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-18
我先说说那三条线的作用,1,两个液位开关的公共线,对应控制箱的操作电源输出口,2,低位开关的另一条线是停泵的,3,高位开关的另一条线是启泵用,你可以对照控制箱原理图,仔细接好线.然后用万用表检查.在液位的控制段内,高位开关断开,低位开关闭合
第2个回答  2020-08-29

换稳定一点的水位控制器

第3个回答  2020-03-23
朋友,这三条液位检测线没问题,那么就应该是控制接触器的问题啊,很可能是吸合线圈有故障啊。
第4个回答  2012-08-28
采用浮子液位开关