电流互感器电流比400/5A是什么意思,电表走一度是几度电?`.

如题所述

电流互感器一般就是一个将大电流变成小电流的一个电气装置。如400/5, 就是说互感器一次侧的电流是400A,二次侧的电流就是5A。反之亦然。这样在计量中,由于电表通过的电流只是实际电流的5/400=1/80,即实际电表行走数是电表行走数的80倍。如上次行走105,这次行走107,那么,实际行走(用电量)是(107-105)*80=2*80=160kW.h。电表走一度,即1kW.h,实际用电80kW.h。即80度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-08
这表明了两个意思,1电流互感器一次侧的最大电流是400安。只能用于400安以下的电路。2电流比是80。
接有互感器的电表一度电。实际用电是80度。
第2个回答  2020-09-08
电表容量5A在计量柜、实际电路中往往都是大几百安或更大因此电表容量5A而加CT扩大量程,40oA是CT容量4o0/5意思是表容量80A简称变比。
第3个回答  2020-12-26
带有电流互感器的三相四线电能表如何计算电位计算电量?
有功电能表
首先来了解一下电能表, 单相有功电度表是用来测量单向交流电路中的有功电能,它是一种感应仪表。三相三线,三相四线交流电路的有功电度表的结构基本上与单向电表原理差不多了相同。

上图所示,智能电表箱,单相智能电表

电能表是现代人们家中必备用电计量仪表,电能表时刻都在累计着我们家中用电的度数,通俗讲,电表也就相当于买卖东西的一杆秤,也是我们每月交电费多少的重要依据。

我们常用的电表有,单相电能表,三相电能表,三相四线有功电能表,三相四线无功表等。

早些年使用的电表是老式机械式电度表,

现在使用的一般都是电子式智能费控电表。

上图所示,三相四线有功电能表

常用低压配电装置,与电流互感器匹配的,一般选选择1.5(6)A×3的三相四线有功电能表。

电流互感器
首先了解一下电流互感器,电流互感器实际上是一个小型变压器。

电流互感器的作用是将大电流转换成为一定比例的小电流,(一般是5A),以供仪表测量和继电保护之用。

当用电客户用电设备电流大于50A时,一般情况下选配计量时都会考滤给用户配备电流互感器,电流互感的倍率大小选择,要大于用电客户的用电总功率配置,例如,用电客户用电设备电流在70(A)左右,可选择至少是100/5(A)的电流互感器。

上图所示,低压电流互感器

因为低压电流互感器电流是5(A)的,所以配置的电表是1.5~6(A)的,

抄表时,与一般的电表读数一样,只是带有电流互感器的电表,抄见电量需要乘以电流互感器的倍率才是时际的用电电量。
提示☆常用电流互感器穿心一匝时的倍率:

50/5电流互感的倍率是:10

75/5电流互感的倍率是:15

100/5电流互感的倍率是:20

150/5电流互感的倍率是:30

200/5电流互感器倍率是:40

300/5电流互感器倍率是:60

400/5电流互感器倍率是:80

实际用电量计算:
(电表的本月抄表指示电表度数-上月抄表指电表度数)×电流互感器的倍率=实际用电电量(Kwh)

当月电费计算:
本月应缴电费(元)=(电表的本月抄表指示电表度数(Kwh)-上月抄表指电表度(Kwh))×电流互感器的倍率×电价(元)。本回答被网友采纳