一个空开是c37A下面连接了很多负载开关; 而37的电源是从另一个c50A空开取的电
如果负载超荷或短路漏电发生时;是37空开先跳呢‘ 还是50的先跳!求正确答案?
今天公司的那个37的空开和50的竟然都跳了; 这是什么原因导致的呢?
37下面接的小开关短路时;50的空开会跳吗? 很不明白?
怎样测负载的电流呢‘’ 是不是用钳表夹住负载的一根相线就行啦!
可是我今天用钳表夹那个37A的一根相线电流才9.2; 远没有超过37‘
37A和50A的空开都是接的三相电
我测过了的‘ 一相电流是5’ 一相是8.5 另一相9.2 你说选择37和50的会小吧!
如果短路跳闸空开会发热吧‘ 上次感觉空开不热样的
你三相测的电流对37A的空开来说不大的.空开负载回路短路跳闸空开不会发热的,只有短路点会发热,你的问题关键是要找到短路点,看来你的空开不是一上电就跳是偶尔跳一次,如果你负载回路中没有三相的用电器,我建议你买三只单相的37A空开,把三相的37A替换为三只单相的空开.这样到时候再跳空开的时候就知道是哪路的问题了,然后顺着那一路的电器查下去.如果你把跳掉的那一路电器都拔了插头还跳的话,那应该就是墙里面电线不好或大容量电器插座有问题了.
那如果过载的话;37A和50A 会不会同时跳呢
追答过载同时跳可能性不大,短路可能性大