球温度代表当地环境下,水自然蒸发所能达到的最低温度,就是说冷却水极限出水温度是受湿球温度限制的(不会达到)。

内容

在正确测量的情况下,用湿球温度来代替热力学湿球温度是完全可以在工程测量中广泛应用的。热力学湿球温度也称绝热饱和温度。

湿空气的热力学湿球温度(绝热饱和温度)指的是湿空气绝热变化到饱和状态时的温度,通常用湿球温度计测得.然而理论上严格来讲,湿球温度计测得的湿球温度并非是湿空气的绝热饱和温度,因为湿球温度计的湿球周围的空气并非是在绝热情况下(即等焓)达到饱和的,通常是一个焓增过程。 

常用湿空气的图表或热力学公式中的湿球温度都是指的理论湿球温度(绝热饱和温度);它是在绝热条件下湿空气与水进行热质交换后达到的平衡温度。理论湿球温度在实际中是很难测定的,也没有直接的计算公式。

在实际应用中常用实测的湿球温度代替理论湿球温度,而实际湿球温度计并不处于绝热状态。所以,实际湿球温度除了与湿空气状态有关外,还受风速和湿球直径大小的影响,因而实际湿球温度不是湿空气的热力学特性参数。即不是理论湿球温度(热力学湿球温度)。

在干燥、增湿、减湿及空气调节计算中,经常要用到湿球温度和绝热饱和温度这两个参数。这两个温度都表征着湿空气(以下简称空气)的性质和状态,是空气两个非常重要的状态参数。它们在概念上虽有着本质上的不同,但彼此间存在一定的关系。

对于工程上最常遇到的水—空气体系,这两个温度在数值上近似相等。对有机液(如乙醇、苯、四氯化碳)--空气体系,两者则不等,而是湿球温度高于绝热饱和温度。

以上内容参考:百度百科-热力学湿球温度



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-09

湿球温度是在温度计水银球上盖上一层很薄的湿布,湿布中的水分必然要蒸发进入空气中,其蒸发所需的汽化热则由水温降低所散发的热来供给,水温不断下降直至稳定在τ时,该时的温度就是湿球温度。

空气的干、湿球温度一般可从干、湿球温度计中测得。

湿球温度与冷却塔中水的冷却效率密切相关,其效率系数用以下表示:

H———冷却塔的效率系数;

t1———进塔水温,℃;

t2———出塔水温,℃;

Δt———进塔水温和出塔水温之差(即冷却幅宽),℃;

τ———进塔空气的湿球温度,℃;

t2-τ———冷却幅高,℃。

从上式可以看出,当进塔和出塔水温差确定时,效率系数H是冷却幅高(t2-τ)的单元函数,因此出塔水温t2愈接近湿球温度τ时,效率系数值就愈高。

湿球温度τ由干球温度和空气的湿度而决定,它代表在当地气温条件下,水可能被冷却的最低温度,也是冷却设备出水温度的理论极限值。但冷却幅高过低时,基建投资也增大。故一般设计采用冷却幅高值为4~6℃。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2020-01-18
湿球温度是标定空气相对湿度的一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。每个地方的湿球温度都不一定是一样的。
具体见湿球温度百科:http://baike.baidu.com/view/118428.htm本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2019-02-08
湿球温度代表当地环境下,水自然蒸发所能达到的最低温度,就是说冷却水极限出水温度是受湿球温度限制的(不会达到)。
一般把冷却塔冷水温度同湿球温度之差称为逼近度,常规在3-4℃以上。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-02-08
一般湿球温度,概念可以理解为,
室内不开空调能达到的最低温度。
湿球温度,相对应的是干球温度。
干球温度,就是我们常说的温度。