11问答网
所有问题
断路器合不上有哪些原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-07
你是指手动合不上吗?
那一般有以下状况
1、操作机构损坏,跳扣或再扣等零部件坏了
2、欠压脱扣器没有通电
3、线路有短路,一合闸就跳
4、过载保护后,马上合闸(没有经过一段冷却)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Svv7qqq42.html
其他回答
第1个回答 2012-08-20
1、没有控制电压;
2、合闸线圈烧坏;
3、辅助触头接触不良;
4、脱扣器卡死;
5、出线回路有故障。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-20
如果线路没问题,那就是失压脱扣器的问题
第3个回答 2019-12-05
故障点没有排除
跳闸后没有复位
本体机构故障
相似回答
断路器
拒绝合闸和拒绝跳闸的
原因有哪些?
答:
1)合闸电源消失
,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良;2)
就地控制箱内合闸电源小开关未合上
;3)断路器合闸闭锁动作,信号未复位;4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;5)控制回路断线;
6)同步回路断线
;7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;
8)操作继电器故障
;
9)控制把手失灵
...
大家正在搜
断路器合不上一般都是什么原因
断路器合不上闸原因
万能断路器合不上是什么原因
框架断路器合不上的原因
断路器空载合不上闸的原因
高压断路器合不上闸什么原因
高压断路器合不上闸的原因
漏电断路器合不上闸是什么原因
断路器合闸合不上
相关问题
断路器合不上闸是什么原因?
空气开关合不上是什么原因?
断路器越级跳闸原因有哪些
高压配电柜上的断路器合不上去,是什么原因?
漏电保护开关合不上是什么原因?
断路器合不上或跳不开的可能原因
高压配电柜上的断路器合不上去是什么原因
漏电断路器合不上是啥原因?