冬季施工混凝土同条件试块如何养护

如题所述

日平均温度逐日累计达到600℃·d时应当进行混凝土试块抗压强度检测,0℃及以下龄期不计入;龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
但在实践中,可能存在如冬天即使到了60天,但不足600度日,如何操作的问题。如果上述的原理成立,则应理解为得到的养护条件不足,应继续延长养护时间,使之得到600度日的养护条件即可,即不必完全拘泥于天数。同时,如果蒸养,也不必拘泥于必须达到14天,因为高温已加速水泥的水化反应。
冬季施工同条件试块
冬季施工大部分时间气温为0℃一下,这样同条件600℃·d试块就不满足施工检测需要了。同条件28天转标养试块
又称为负温转正温的同条件试块。
冬季施工时,试块进行同条件养护28天后,将试块转入标养箱进行标养28天。
同条件转常温28天试块
又称为负温转常温的同条件试块。
冬季施工时,试块进行同条件养护至冬季结束,常温下进行同条件养护28天,北京地区为4月12日试压。
近期,我国部分科研、施工单位经试验研究和工程实践,认为冬期施工时结构实体同条件试块的等效养护龄期也可以与常温一样仍采用600度日,但此时零度以下不应计入,且不受14天和60天的限制。
北京市和全国部分施工单位进一步提出,不仅仍可采取600度日方法(零度以下不计入,取消14天和60天的限制),还可以采用冬养转常温28天的试块来近似600度日。这些方法可供参考。
受冻临界强度试块
冬季施工时,留置受冻临界强度试块,合格后方可撤除防冻覆盖措施。
受冻临界强度试块强度要求:采用硅酸水泥、普通硅酸水泥受冻临界强度达到30%,矿渣硅酸水泥、火山灰硅酸水泥、粉煤灰硅酸水泥、复合硅酸水泥需达到40%,C10试块必须达到5.0N/m㎡
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考