危害:

1、混凝土不振捣的话混凝土内部不密实,密度过小,从而影响了混凝土的强度

2、表面可能出现裂缝现象,浆体与骨料粘结力不好。

3、表面出现蜂窝麻面

二次振捣方法

1、选择正确的二次振捣时间是关键

混凝土二次振捣能否取得预期效果的关键是确定合理的振捣时间。如果距离初次振捣时间间隔过短,则效果不明显;如果时间间隔过长,特别是在混凝土初凝后,超出了重塑时间范围,则会破坏混凝土结构,影响混凝土质量。大量实践表明,混凝土的二次振捣时间应在混凝土初凝前1~4h左右进行较佳,尤其是在混凝土初凝前1h进行效果最理想。

在确定混凝土初凝时间时,考虑到一般施工工地不可能配置混凝土贯入阻力仪,可以要求试验室在测定混凝土凝结时间时,同时测定混凝土的塌落度,以塌落度值间接判定混凝土初凝时间。

2、根据不同的结构选择不同的振捣方法

⑴对于T、I型预制梁,可在腹板位置间距20cm用插入式振捣器振捣,翼板则使用附着式(平面)振捣器振捣。

⑵对厚度不超过20cm的预制平板,用附着式振捣器振捣,厚度超过20cm的可用插入式振捣器振捣。

⑶浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1h,使其获得初步沉实,再继续浇筑。二次振捣在柱和墙的顶部用插入式振捣器振捣,在梁和板得部分分别用插入式和附着式振捣器振捣。

扩展资料

要求

1、混凝土浇筑过程中的分层.根据当时天气情况可做适当变动,一般不超过30cm。

2、使用插入式振动棒振捣混凝土时,移动间距不应超过其振捣半径的3.75倍,即75振捣棒移动间距不应超过3.75倍×7.5=28cm,50振捣棒移动间距不应超过3.75倍×5.0=18cm;振捣靠近侧模的混凝土时,振动棒离侧模距离控制在5cm—10cm(不得大于10cm)。

3、插入式振动棒的振动深度,一般不超过振动棒长的2/3~3/4倍,对于两分层之间,应当插入下层混凝土5cm—10cm。同时,振动棒在振捣作业中不得碰撞模板、拉杆、钢筋及预埋件等,每一处振捣完毕后,应边振动边徐徐提出振动棒。

4、插入式振动棒在每一振动位置的振动时间不可过短或过长,过短则混凝土振捣不密实,过长混凝土产生离析,一般情况振动时间为20-30s,最短决不允许少于10 s。对每一振捣部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。

密实的标志是混凝土停止下陷,不再冒出气泡,表面呈现平坦、乏浆。(由于振捣时每棒的振捣时间根据混凝土塌落度大小而变化,所以这里不把每棒振捣时间作为评定振捣是否密实的标准。)

5、桩基混凝土坍落度为7~9cm,由于掺加了减水剂,拌合时间为2.5min,由于为搅拌运输车运输混凝土,搅拌时间可适当缩短1.5~2min。外加剂应先调成适当的溶液再掺入。

6、自高处向模板内倾斜混凝土时,为防止混凝土离析,应以串筒、溜管及滑槽等设施下落,自由下落高度不大于2m;倾斜高度超过10m时,应设置减速装置。

参考资料来源:百度百科-混凝土振捣

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考