脚手架搭设要求

如题所述

脚手架搭设规范:

1、 脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。钢管上严禁打孔、有裂缝、变形 、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不 得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。

2、脚手架包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架 等。脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不同受力性质的架体连接在一起。

3、安全网挂设严密,达到大面平整、绷紧、顺直,水平搭接部位要保证至 少重叠一个孔,并洞洞满扎,不得漏绑,远观不得有明显的空隙。上下口 绑扎不得遮掩大横杆,统一扣在大横杆内侧,上下步之间应绑扎严密,网 扣不得漏扎。

所有外架转角处应增设上下通长内立杆,安全网绑扎时从内 外立杆间穿过,保持大角方正、顺直。当遇到上下悬挑段结合处有较大空 隙时,应挂设安全网,安全网应张挂整齐,不得随意挂设施工。现场禁止 使用阻燃性能不符合规定要求的密目式安全网。密目式安全网必须满足 2000目/100cm2。规格为 1.8m×6m,单张网重量应不小于3kg。

4、立杆:间距统一,立杆垂直、无弯曲,伸出最上步架体扶手栏杆的长度 应基本一致(平屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.2m,坡屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.5m),脚手架转角部位形成井字形结构。上下悬挑段的立杆在立面上要成一条直线,侧向观察上下悬挑段架体应保持在同一立面,不得出现错位现象。每悬挑段的立杆顶部高度不得超过上一步悬挑型钢。

扩展资料:

立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其它各层各步接头必须采用对接扣件连接;相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,且应符合下列规定:

1、两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500MM;各接头中心至主接点的距离不宜大于步距的1/3;

2、搭接长度不应小于1M,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100MM。

3、开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳固后,方可根据情况拆除;

4、当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件;

5、立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部-钢管脚手架安放标准公告

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考