这是我们单元总电箱,为什么老是爱跳闸。

只要两家一起开空调 就会跳,整个单元没电。 很烦人 是这个断路器太小了吗?

NM10-100/330断路器
该型号断路器额定最高电流为100A,本用于380V工业用电的,只接两条线用于220V的居民用电的话,最高功率可达220V×100A=22000W=22kW
普通家用空调挂机一般1.5左右,大约1.2-1.3kW,客厅柜机一般3匹,也就2.4-2.5kW
所以这个断路器是肯定能带动普通3-5户家庭“火力全开”的
你们这个断路器老是跳闸,可能存在以下一些原因:
①、断路器老化,看照片是蛮老了,2003年的,内部线路老化会导致产品实际带动功率降低;
②、线路老化,漏电,虽然你只开两台空调,但实际上因为漏电导致电流增大,超出负荷。
建议你最好是找专业电工进行检修,线路老化的最好更换新的电线,断路器也最好换个新的,换个适合220V民用电的吧,具体多大的就要专业电工根据所有家庭的负荷来计算了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-06
根据您的问题分析;应该是断路器空气开关小了,超负荷大,电流增大时,超负荷断路器断开,人们常说的带不动。可以换一个大安数的空气开关。
要么就是你们两家有一台空调接线出了问题,建议请专业电工人员排查一下,找出原因。
第2个回答  2019-07-06
100安的断路器太小了,供应不了一个单元的用电高峰。
第3个回答  2019-07-06
不是开关小,是线路细,开关是100a的,这个单相供电最大允许电流32a的,三相供电的能满足35kw的功率的,现在图上是三相供电,但是满足35kw的功率的需要25(最低16)平方的线路,图上的线路最多也就是6平方的。追问

这线估计是2.5的铝线

第4个回答  2019-07-06
不是太小了,是整个单元在用的电器已经占用了一定的负荷,当再开新的用电设备时候,启动电流过大,超过了断路器警戒值,就断电了。