    电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行。

    电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。

    电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。

    接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的安全。

    运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关

    在电源检修期间,应将一次侧的刀闸和一、二次侧的熔断器都断开。

简介:

    电压互感器 简称PT,用来变换线路上的电压。

    电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器。

    因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。

    电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。

    电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。

类型:

    按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。

    按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。

    按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。

    按工作原理划分,还可分为电磁式电压互感器,电容式电压互感器和电子式电压互感器。

    按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-20
——按用途有测量用电压互感器与防护用电压互感器两类。
测量用电压互感器是传递电压信息给指示仪表、积算仪表或其它类似的仪器仪表;防护用电压互感器是传递电压信息给防护和控制装置。
——按工作原理分为电磁式电压互感器与电容式电压互感器两类。
电磁式电压互感器的原理与基本结构和变压器完全相似;而电容式电压互感器是由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,用在中性点接地系统里作电压测量、功率测量、继电防护及载波通讯用。
——按相数分单相和三相两类。
绝大多数产品是单相的,因为电压互感器容量小,器身体积不大,三相高压套管间的内外绝缘要求难以满足,所以只有3-15kv的产品有时采用三相结构。
——按绝缘介质分有干式、浇注式和油浸式三类。
通常专供测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kv及以下的电压互感器,35kv以上的产品均为油浸式。
——按绕组数分有两绕组与多绕组两类。
专供测量用的电压互感器除一次绕组外,只有一个二次绕组结测量仪表供电。应用于电力系统中的电压互感器,要求有一个或两个二次绕组输出信号,就要求互感器做成三绕组或四绕组互感器。
简单的说就是将高电压成比例缩小为低电压,以便测量和使用。类似于小变压器!
新安装电压互感器在接线时应注意:
一次接线部分应注意
(1)要求一次接线极性正确,连接可靠;
(2)电气距离符合要求;
(3)装好后的母线,不应使互感器的接线端承受机械力;
(4)接地必须良好。
二次部分应注意:
(1)极性正确;
(2)接地必须良好;
(3)空闲绕组必须良好绝缘,不能短路。