PLC发脉冲给伺服驱动器,伺服电机为什么不转?但同一个plc发脉冲给步进驱动,步进电机可转。

但是换另外一台plc给伺服驱动,电机又转正常。

首先,检查下驱动器有没有报错;其次检查下有脉冲输出吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-13

PLC发脉冲给伺服电机,电机不转。首先你要确认你的接线有没有接对;其次你要确认你的参数有没有设置对;三是你的程序有没有写对。一般都是这些原因。PLC和伺服电机都是很成熟的工控产品一般贸易问题的。kan视频学习吧,这样你会学的快一些。希望你可以学会。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-01
1、PLC提供信号给伺服驱动是按照位置模式配线的,具体接线方式见伺服驱动器说明书位置模式配线。(其中有脉冲信号和使能、报警信号均需要接线)
2、伺服驱动器里需要检查当前设置的模式是否正确,以及位置模式的脉冲与序列设定是否正确。
如有不明白的可以继续询问本回答被网友采纳