第1个回答 2020-11-05
在进行编程时,常遇到并联输出的支路,即一个条件下可同时实现两条或多条线路输出。西门子plc梯形图一般用堆栈指令操作实现并联输出的功能,但由于通过堆栈操作会增加程序存储器容量等缺点,一般不编写并联输出支路,而是将每个支路都作为一条单独的输出进行编写,如图所示。主要遵循以下四点规则:
一,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线(通常可以省掉不画,仅画左母线)。每行的左边是接点组合,表示驱动逻辑线圈的条件,而表示结果的逻辑线圈只能接在右边的母线上。接点不能出现在线圈右边。如下图(a)应改为(b):
二,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,如下图(a)中的接点X005与其它接点间的关系不能识别。对此类桥式电路,应按从左到右,从上到下的单向性原则,单独画出所有的去路。如图(b)所示:
三,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方(左重右轻原则);串联块并联时,应将接点多的并联去路放在梯形图的上方(上重下轻的原则)。这样做,程序简洁,从而减少指令的扫描时间,这对于一些大型的程序尤为重要。如下图所示:
四,不宜使用双线圈输出。若在同一梯形图中,同一组件的线圈使用两次或两次以上,则称为双线圈输出或线圈的重复利用。双线圈输出一般梯形图初学者容易犯的毛病之一。在双线圈输出时,只有最后一次的线圈才有效,而前面的线圈是无效的。这是由PLC的扫描
第2个回答 2020-11-05
母线系统在低压开关柜中的重要性
低压开关柜的特征之一就是有多功能的母线系统。母线是将发电机、变压器等大型电气设备与各种电器装置之间连接的导体。母线的作用是灰机、分配合传送电能,母线是构成电气接线的主要设备。今天山西开关柜厂家锦泰恒给大家说一说低压开关柜中主母线的技术要点。
目前在低压开关柜中广泛采用异形主母线,如MNS后出线柜采用“工”字形主母线。在低压开光柜中主母线的技术要点是:
1.着眼于提高母线系统的抗弯强度,提高主母线的抵御短路电流的能力;
2.分支母线与主母线之间采用无孔连接,简化了母线系统的装配方式。同时,分支母线与个抽屉回路也采用无需打孔的抽插方式,方便了低压开关柜的使用和维护。
母线系统是低压开关柜的重要组成部分。母线系统决定了低压开关柜的东热稳定性等电气参数,决定了低压开关柜的进出线方式,决定了各个主回路的连接方式,以及低压开关柜的升温等参数。
第3个回答 2020-11-05
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制,电工老师傅都知道,PLC既可以接受开关量控制也可以接受模拟量控制,二者是可以相互转换的,今天我们就重点来看看PLC的外部接线以及开关量信号和模拟量信号是如何转换的:
一、标准触点 LD、A、O、LDN、AN、ON、
LD,取指令。表示一个与输入母线相连的常开接点指令,即常开接点逻辑运算起始。
LDN,取反指令。表示一个与输入母线相连的常闭接点指令,即常闭接点逻辑运算起始。
A,与指令。用于单个常开接点的串联。
AN,与非指令。用于单个常闭接点的串联。
O,或指令。用于单个常开接点的并联。
ON,或非指令。用于单个常闭接点的并联。
二、正、负跳变 ED、EU
ED,在检测到一个正跳变(从OFF到ON)之后,让能流接通一个扫描周期。
EU,在检测到一个负跳变(从ON到OFF)之后,让能流接通一个扫描周期。
三、输出 =
=,在执行输出指令时,映像寄存器中的指定参数位被接通。
四、置位与复位指令S、R
S,执行置位(置1)指令时,从bit或OUT指定的地址参数开始的N个点都被置位。
R,执行复位(置0)指令时,从bit或OUT指定的地址参数开始的N个点都被复位。
置位与复位的点数可以是1-255,当用复位指令时,如果bit或OUT指定的是T或C时,那么定时器或计数器被复位,同时当前值将被清零。