温压补偿的举例应用

如题所述

例如:以RX4000B无纸记录仪为例
有一热电厂用差压变送器测量过热蒸汽流量,设计工艺条件如下:
设计工况温度:250℃
设计工况压力:1.2MPa(表压)
设计差压量程:(0~30)kPa
设计流量量程:(0~40)t/h
仪表组态方法如下:
第1通道组态画面内:“类型”组态为温度信号类型,如热电阻,“量程”组态为合适的值,“单位”组态为“℃”,“累积”组态为“否”,“开方”组态为“不开方”,“补偿”组态为“不补偿”;
第2通道组态画面内:“类型”组态为压力变送器输出信号类型,如标准信号“4~20mA”,“量程”组态为合适的值,“单位”组态为“MPa”,“累积”组态为“否”,“开方”组态为“不开方”,“补偿”组态为“不补偿”;
第3通道组态画面内,“类型”组态为差压变送器输出信号类型,如“4~20mA”,“量程”组态为“0~40”,“单位”组态为“t/h”,“开方”组态为“差压未开方”,“累积”组态为“是”,“累积系数”组态为“1.0”,“补偿类型”组态为“过热蒸汽”,“温度通道”和“压力通道”组态为对应的输入通道号“01”和“02”,“设计温度”值组态为“250”,“设计压力”值组态为“1.2”,“温度给定值”、“压力给定值”、“A”和“B”组态为任意值,“热流量累积”组态为“否”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考