三菱M70系统绝对位置设定参数设定错误是为什么

如题所述

1、由于电池没电导致绝对位置丢失。

2、零点位置与机械设计不符。

3、维修过程,拆过电机、丝杆等,造成绝对值位置丢失。

扩展资料

解决方法:

设定方法分两种情况:

1、如果是第一次回绝对值零点则#2049设为“4”绝对值基准点模式,机床断电,(伺服也需要断电)再上电。否则伺服数码管会有25号报警。

2、如果以前已经回过绝对值零点,希望重新回此时首先把#2049 设成“0” 机床断电大约20s (目的消除系统内部记忆的错误零点)。

上电再把#2049设成“4” 断电再上电(和第一种情况一样这时系统会有Z70 绝对位置错误 0001的报警)

进入绝对值设定画面

先把此画面中的#0设为“1” ,用手轮或手动方式把要回的轴移动到基准点(机床的零点)。然后再把#1设为“1” 状态就会显示完成,断电再上电回零结束。

如果发现机床零点和希望的基准点有偏差可以过设定#2号来设定偏移量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考