市政工程钢筋混凝土管道承插式刚性接口施工做法

市政工程钢筋混凝土管道承插式刚性接口施工做法及工艺要求?

清理管膛、管口:将承插口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。清理胶圈,将胶圈上的粘接物清擦干净,并均匀涂抹非油质润滑剂。

上套胶圈,密封胶圈应平顺、无扭曲。安管时,胶圈应均匀滚动到位,放松外力后,回弹不得大于10mm, 把胶圈弯成心形或花形(大口径)装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀一致卡在槽内。橡胶圈就位后应位于承插口工作面上。

扩展资料:

注意事项

1、顶装接口时,采用龙门架,对口时应在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和倒链连好绷紧对正,两侧同步拉倒链,将已套好胶圈的插口经撞口后拉入承口中。注意随时校正胶圈位置和状况。

2、安装时,顶、拉速度应缓慢,并应有专人查胶圈滚入情况,如发现滚入不均匀,应停止顶、拉,用凿子调整胶圈位置,均匀后再继续顶、拉,使胶圈达到承插口的预定位置。

3、管道安装应特别注意密封胶圈,不得出现“麻花”“闷鼻”“凹兜”、跳井”、“外露”等现象。

参考资料:百度百科-混凝土管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18

  施工工艺

  由于钢筋混凝土承插管配用橡胶圈的接口形式均为柔性接口形式,允许在接口部位可发生微量的转角或微量的水平位移,能适应基底有不均匀沉降、接口之间有少量的变形的管道。对槽底土基较好、基本无扰动软化,且易排除积水的地方,可采用10cm厚石砂基础+120度C15砼管基(管基厚度见后付表一);对槽底土基较差、不易排除积水,且易扰动软化的地方,则采用C20砼管基(管基见后附表二)。管道铺设完毕后,即可进行石屑分层夯实回填至管顶上部50cm,以上部分采用同路段的材料分层夯实回填。

  http://wenku.baidu.com/link?url=MAa_vHpEqOLdHnlsJGPPTHSFBp-Qla6GUfxZ0zHgqGJH2he4DQBbjUfXRRTyk9Zkme305tdx4dt_smLqVsBkCHDuHnNFaRN7uGuIqR-cGEC

第2个回答  2015-05-27
施工做法要参考国标图集04S516《 混凝土排水管道基础及接口》,其中刚性接口有水泥砂浆抹面接口、钢丝网水泥砂浆抹面接口等。
第3个回答  2008-09-12
看市政通用图,各种管材都有.本回答被提问者采纳
第4个回答  2008-09-11
建筑很难学,。。。。因为兴趣没在上面!