哦哦 !谢谢了 !那防雷接地测试箱是在倒柱子的时候就预埋在柱子里面吗?可不可以等柱子到好了在安接地测试盒 ?
追答测试箱的话,你可以在做柱子时,用一根不小于10mm直径的圆钢与引下线做有效焊接,预留出来。焊接采用搭接焊,双面施焊,焊缝长度不小于6倍的圆钢直径,预留长度可以长一点,等你测试箱到位后,再与测试箱可靠连接。
骑士你这个预留的圆钢就相当于一个测试点了,但是最新版GB50057-2010规定了对引下线安全距离的要求,为了避免接触电压,建议用绝缘外壳的接地测试箱而不要用类似于等电位端子箱一样的金属箱体。
你这样说的话 !是不是测试箱是明装而不是暗装哦?
非常感谢你能不厌其烦的给我指导 !谢谢 !!
追答songergao2013-11-23 14:10
测试箱最好提前预埋进去回复
谢谢 !预埋箱子的时候把扁铁一起就穿进去吗?
谢谢了 !