这样的施工可行吗?

请问各位:原基坑是16M长*2M宽*-1.5深(地坪以下),现在原基坑处,宽度增加1M,深度及长度和原来一样。强度要求:基坑每平方平米承载30吨。(设备放在基坑里)以下方法是否合理,能否承载30吨的设备;其它三侧面怎样与以前基础面相连;基坑地面及侧面是否要做防水处理。

我的做法是:
一、深度在-1.5M的基础上再挖深0.8M,垫层为0.2M,再用螺纹钢扎成梁的形式(4*16螺纹钢,圈筋用8的圆钢), 宽度间隔1M放置一个横梁,长度放置2个竖梁,梁全部扎好,上面再放一层双向8的螺纹钢,间隔为15CM,最后用砼C25浇至-1.5M处与原基坑水平。
二、基坑三侧面用砼C25浇20CM宽与地坪相平(是否要扎螺纹钢)。
沟槽在厂房里面,尺寸为16M长*2M宽*-1.5M深,是原来土建做好的,现在业主需增加设备,且新设备的宽度超过沟槽的宽度,以至于沟槽重新开挖,宽度增加至3M,重做混凝土基础。(注:设备是放在沟槽里面,-1.5M是设备的基础)
说明:厂区在上海青浦仙鹤镇,地下水深度也不道。

1、首先必须看地基承载力, 一般来说,岩石层、原状天然砂砾石(稍密或以上)即可达到设备的承载力要求。如果地基土层为土层、砂层,则需要进行加强处理,处理的方法很多,当然要根据土层的变化、经济、工期等因素来进行选择,
需要提出的是,比较经济、但周期较长的方法为,换填天然级配砂卵石,且必须严格规范施工,施工完成后自然沉降1月-2月,后进行静载和动载试验,试验合格便可继续施工,但由于楼主的施工面积较小,那么可以采用换填毛石砼的方式对基础进行加强。需要提出的是砂层、腐殖土、杂填土必须全部换除。
此外,需要提出的是,地基土(沟槽范围内)必须为种类相同(承载力基本相同),不可对于地基的单侧进行单独的地基处理,必须保证地基承载力平衡,保证不能出现不均匀沉降。
2、如果地基承载力达标或者经过处理后达标,那么需要注意的就是设备基础(垫层较为简单,这里就不长篇累牍了),设备基础的浇注必须严格按照设计进行,如果没有设计,那么必须严格依照设备安装的要求进行(相关的螺栓预埋、孔洞预留等、设备的高度要求,排水要求,未来的油料添加,用电接入等等因素)。
3、说实话,楼主说的在基础上进行开挖,我真的不太懂,意思是不是在地基上开挖呢? 如果地基承载力满足要求为什么要开挖呢,如果地基承载力不满足要求,完全没有必要采用钢筋砼进行加强啊。此外,不知道,-1.5M到底是基底深度,还是设备基础底深度,还是设备基础顶深度,希望楼主可以明确,楼主可以发消息给我,本人愿意继续与楼主探讨。
4、如果楼主说的构筑物是设备基础,那么你的设备是在地坪以下?,沟槽要做挡土墙护坡对吗?如果深度只有1.5M那么完全没有必要采用C25砼浇注,C20就可以,厚度15cm就可以,与设备基础可以一起整体扎筋,并进行二次浇注。底板按照单向板进行设计,即横向设主筋贯通墙身,底脚设斜撑筋,在底脚和框中加密钢筋,其他位置钢筋20CM间距可。主筋为间距为20的16二级钢,构造筋为间距20的10圆钢或12的二级钢。
5、 至于增宽的问题,无非就是钢筋连接的问题,记得主筋连接不能在同一截面进行,相邻钢筋焊接点要错开35d。做好施工缝的界面处理,先砸毛,然后刷界面处理剂后处理。
6、此外楼主应该说下你所说的位置的地下水深度,这样才好讨论是否需要防水。

最后祝愿楼主施工顺利!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-06
请设计人员按照地质情况计算一下就是了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-09-06
jiandan