第4.4.1条 孔板和喷咀的安装应符合下列规定:
一、孔板或喷咀安装前应进行外观检查,孔板的入口和喷阻的出口边缘应无毛刺和圆角,并按现行的国家标准《流量测量节流装置的设计安装和使用》的规定复验其加工尺寸;
二、安装前进行清洗时不应损伤节流件;
三、孔板的锐边或喷咀的曲面侧应迎着被测介质的流向;
四、在水平和倾斜的工艺管道上安装的孔板或喷咀,若有排泄孔时,排泄孔的位置对液体介质应在工艺管道的正上方,对气体及蒸汽介质应在工艺管道的正下方;
五、孔板或喷咀与工艺管道的同轴度及垂直度,应符合本规范第2.4.5条的规定;
六、环室上有“+”号的一侧应在被测介质流向的上游侧,当用箭头标明流向时,箭头的指向应与被测介质的流向一致;
七、垫片的内径不应小于工艺管道的内径。
第4.4.2条 差压计或差压变送器正、负压室与测量管路的连接必须正确。
第4.4.S条 转子流量计的安装应呈垂直状态,上游侧直管段的长度不宜小于5倍工艺管道内径,其前后的工艺管道应固定牢固。
第4.4.4条 靶式流量计靶的中心,应在工艺管道的轴线上。
第4.4.5条 涡轮流量计的前置放大器与变送器间的距离不,宜大于3米。
第4.4.6条 电磁流量计的安装应符合下列规定。
一、流量计、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位,并应接地;
二、在垂直的工艺管道上安装时,被测介质的流向应自下而上,在水平和倾斜的工艺管道上安装时,两个测量电极不应在工艺管道的正上方和正下方位置;
三、口径大于300毫米时,应有专用的支架支撑;
四、周围有强磁场时,应采取防干扰措施。
第4.4.7条 椭圆齿轮流量计的刻度盘面应处于垂直平面内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-10
涡街很准 但是也是所有流量计里面最怕干扰的,管道要足够稳定。前后要有直管段前15d后10d,当然尽可能长点好。最好安在水平管上,非要竖装就让流体由下向上。尽可能避免气相与液相混相流体的存在。一般压力补偿在管道前面 温度在后面,也要足够远。还有就是尽可能买好牌子的,国产的杂牌子会让你调试起来很郁闷!
第2个回答  2008-09-09
涡街流量计安装的时候直管段要求前10 后5,压力传感器安装在流体迎流面流量计之前,温度传感器安装在流量计之后!
第3个回答  2008-09-06
你在哪里买的哦,供应商不能提供技术服务或上门指导的吗??

还要自己摸索啊本回答被网友采纳
第4个回答  2008-09-06
买前不咨询是否提供安装及今后服务?这方面专业技术要很到位的。