75平方电缆电流量是多少.

我们公司装了个250A的控开,但物业的控开是160A ,给我公司配了个75平方的缆,公司大概有80太电脑.2个中央空调室外机组,中央空调大概有个40KW.验收时物业没通过,麻烦大家帮忙出出注意!
是5*75的电缆

70的电缆吧。
70mm铜电缆的载流量为截面数的3倍,正常状态下是可以的。
80台电脑,按最保守的算400W一台,32KW,空调40KW,还要考虑照明,按利用系数0.85算,功率因素0.9算,250A最多承受170KW,160A最多承受110KW。无非是考虑进线渠道,划分区域进线,考虑能不能分流走。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
在不考虑长度 不太精确 的估算为 200A 75方 我估算每方过2.7个流
J=I/S J表示导线载流量 I表示电流 S表示导线的截面积
有导线载流量口诀
十下五,百上二.二五三五,三到四 七零、九五,二倍半
穿管温度八九折
裸线加一半
铜线升级算
10平方以下,载流量是截面积的5倍,也就是5A/平方 100平方以上,载流量是导线截面积的2倍,也就是2A/平方
同上,25、35平方载流量是导线截面积的3-4倍间
第2个回答  2008-09-05
电流大概是300A,呵呵你配得太大了啊,到时出问题时,你的开关不跳,物业的跳,你说的电缆是非标的,正的是70平方,铜线是286A铝线是214A。你用的是五芯的,要乘以0.85,呵呵就是286*0.85=243.1A。把你的开关换下,100A的就好了。
第3个回答  2008-09-05
5*75的铜电缆载流量在240A左右,按你给出的配置约64千瓦,需要大约128A。应该没有问题。
第4个回答  2008-09-05
要看你是哪一种电缆线,不同的电缆线所能承受的电流是不一样的,75平方大概在200-300A之间,具体的要看线的质量和种类。