排污泵那么多型号?怎么选择自己适合的?

排污泵那么多型号?怎么选择自己适合的?

排污泵如何正确选择,从以下几点来说以下:

1、排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;

当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。

2、排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02——0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。

3、公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。

4、当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。 两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。 当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。 当潜水排污泵电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。 排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。

建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵、液下排污泵、立式污水泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排水泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-07-17
排污泵的型号确实很多,不同的型号适用于不同的场合和需求。以下是一些选择适合的排污泵的方法:
根据输送液体的性质选择:不同的排污泵适用于不同的液体性质,包括液体的浓度、粘度、温度、酸碱度等。需要根据实际需求选择适合的排污泵类型。
根据输送液体的量选择:不同的排污泵输送液体的量不同,需要根据实际需求选择适合的排污泵规格和型号,以确保排污泵能够满足实际需求。
根据输送液体的压力选择:排污泵的输送压力需要根据实际需求选择,不同的排污泵具有不同的最大工作压力和最小工作压力。需要根据实际需求选择适合的排污泵类型和规格。
根据安装条件选择:不同的排污泵具有不同的安装条件,包括尺寸、重量、需要预留的空间等。需要根据实际需求选择适合的排污泵类型和规格,并确保安装条件符合要求。
根据维护保养选择:不同的排污泵具有不同的维护保养要求,需要选择易于维护保养的排污泵类型和规格,并确保维护保养方便快捷。
根据品牌和质量选择:选择知名品牌和质量可靠的排污泵可以保证排污泵的性能和可靠性,并能够获得更好的售后服务和技术支持。
此外,在选择适合的排污泵时,还需要考虑到使用环境、预算等因素。可以咨询专业的泵厂家或相关领域的专家,以获得更准确的建议和指导。
第2个回答  2020-03-10
在众多的排污泵系列中,型号编码大概如下:
Q:潜水
W:排污
G:管道
Y:液下
N:泥浆
Z:自吸
L:立式
AS:撕裂
JY:搅匀
P:不锈钢
B:防爆

根据以上信息,在市面上能常常看到的排污泵,举例:
QW/WQ——潜水排污泵——潜污泵;
GW——管道排污泵——管污泵;
YW——液下排污泵——液下泵;
NL——立式泥浆排污泵——泥浆泵;
ZW——自吸排污泵——自吸泵;
首先搞清楚具体的使用工况,比如说是放在水里用,还是放在岸上用;
然后搞清楚需要多少流量,需要多少扬程;然后就很好选了;
希望对你有帮助,参数资料:
http://zixipump.360doc.com
第3个回答  2019-04-15
如何挑选排污泵?
1、当有排水量调节时,可按生活排水大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。 排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。 2、当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;   
3、当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。   
4、当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。 5、当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。   
6、当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
7、当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;
8、当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。