多层框架,电算时是否考虑偶然偏心 详细�0�3

如题所述

令大家切记:质量偶然偏心是针对规则结构而设置的,对于不规则的建筑要考虑双向地震作用,这个是强条,不可疏忽。 讲座内容摘录如下: **规范:高规3.3.3 条规定,计算单向地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。 **质量偶然偏心的含义:由偶然因素引起的结构质量分布的变化,将导致结构固有振动特性的变化,因而结构地震作用也将发生变化。 **程序处理方式:程序按简化方式考虑“质量的偶然偏心”: **X 向地震,所有楼层的质心沿Y 轴向偏移±5%; **Y 向地震,所有楼层的质心沿X 轴向偏移±5%。 **对内力组合的影响:考虑了偶然偏心地震后,就在原有的未偏心的地震基础上,新增加了四个地震工况+5%X、-5%X、+5%Y、-5%Y,在内力组合时,当遇到地震参与组合时,将增加两个偶然偏心地震的组合,即变成三个组合,地震组合数将增加到原来的三倍。 **质量偶然偏心是针对规则结构而设置的,规则结构计算的扭转效应较小,而实际结构在施工、使用时,不可能如计算时那样有规则的变形。所以要考虑质量偶然偏心,以提高结构的安全度。 **程序没有执行抗震规范的“边榀放大效应”,所以多层结构也应通过“质量偶然偏心”来实现边榀的内力放大。 **在结构设计时,一般(多高层)结构只要不考虑“双向地震组合”,均应考虑质量偶然偏心,至少在验算位移比时,应考虑质量偶然偏心。 2、 一般结构“双向地震组合”与“质量偶然偏心”取其一。 当结构在不考虑“偶然偏心” 的情况下,位移比大于1.2 时,结构设计应选择“双向地震组合”。 3、偶然偏心:验算结构位移比时,总是考虑偶然偏心 A) 位移比超过1.2 时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。 B) 位移比不超过1.2 时,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用。 4 双向地震和偶然偏心 质量偶然偏心和双向地震作用都时客观存在的事实,是两个完全 不同的概念。在地震作用计算时,无论考虑单向地震作用还是双向地 震作用,都有结构质量偶然偏心的问题;反之,不论是否考虑质量偶 然偏心的影响,地震作用的多维性本来都应考虑。显然,同时考虑二 者的影响计算地震作用原则上是合理的。但是,鉴于目前考虑二者影 响的计算方法并不能完全反映实际地震作用情况,而是近似的计算方 法,因此,二者何时分布考虑以及是否同时考虑,取决于现行规范的 要求。 《混凝土高规》的规定,单向地震作用计算时,应考虑质量 偶然偏心的影响;质量与刚度分布不均匀、不对称的结构,应考虑双 向地震作用计算。因此,质量偶然偏心和双向地震作用的影响可不同 时考虑。如此规定,主要是考虑目前计算方法的近似性以及经济方面 的。——摘自 中国建筑科学研究院 2004 年4 月 1、一般情况下,先考虑偶然偏心计算; 1)当为“质量和刚度明显不对称的结构”(可按:一般结构位移比不小于1.4、复杂结构不小于1.3 把握)时,再拨开考虑双向地震开关; 2)当不为上述1)情况时,直接采用偶然偏心的计算结果。 2、对“质量和刚度明显不对称的结构”可按取偶然偏心和双向地震两次计算结构的较大值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-11
这个问题一直不太清楚,做多层结构的时候是只考虑双向地震作用,还是和偶然偏心一起考虑,由程序按不利计算?或者只是在计算位移比的时候选择偶然偏心,这个时候偶然偏心下的位移角是否需要满足规范要求啊?求指导。