蒸汽锅炉改装成热水锅炉应注意哪些问题 详细�0�3

如题所述

蒸汽锅炉改装成热水锅炉归纳起来主要有两种方法。一是系统回水从下锅筒、下集箱引人,即强制循环。二是保持锅炉原有的循环回路,系统回水进人七锅筒.即自然循环热水锅炉,它是靠专门的水泵迫使水在锅炉受热面中流动;这种锅炉由于锅炉水容量较小,当突然停电、停泵时锅水易汽化产生水击,影响设备的安全运行。为此要采取防止锅水汽化的措施.增加一些辅助设备。 自然循环热水锅炉,由于水容量较大,当突然停电、停泵时,锅炉自身仍保 持自然循环回路,锅水不易汽化,即使发生汽化,产生水击的可能性减少。相对 较为安全。 现将改装为自然循环和强制循环热水锅炉的注意问题简述如下: 炉改造时必须考虑锅炉水循环的可靠性,确保锅炉安全运行。 1)锅炉进水必须把系统回水引人上锅筒为保证循环的可靠性.在锅筒内 设置隔板把锅水分成热区与冷区。系统的回水必须进人冷区,热水应从热区引出。 冷区是指下降管区、热区为上升管区。它们的连接位置应有利于锅炉的水循环。 (2)改装后的热水锅炉。尤其是高温水锅炉必须校验锅炉水循环是否安全可 靠。即按水的重度差所产生的自然循环流动压头。能否克服管路阻力。并有足够 的循环水量通过管子,以防止个别管子过热,产生过冷沸腾。并避免因循环速度 过低,水中杂质沉积在管壁上,形成水垢。 〔3)应尽量防止系统回水进人热水引出管,以保证下降管人口有最小的水温。 (4)进人锅炉的低温回水,不能直接与锅炉某些关键部件接触,以免产生热应 力与变形,导致裂纹和漏水。 (5)对于装设省煤器的锅炉,为避免省煤器工质流动阻力过大。需将省煤器并 联或加旁路管。 (6)当改为高温水锅炉时,如锅炉原有省煤器,宜采用锅炉进水先进人锅筒, 后进人省煤器的顺流布置系统。 2,改装为强制循环热水锅炉 改为强制循环是将系统的回水送至下锅筒,或分几个并联回路将水送到下锅 筒和水冷壁下集箱,热水由上锅筒引出。经改装后锅炉的受热而变成由许多并联 管组所构成,此时各管组间受热情况不相同,如水冷壁与对流受热面受热差异很 大,而各并管组间工质流动阻力也不一样,容易造成并列管组间的热力和水力的 不均,形成较大的热偏差。为此,蒸汽锅炉改装强制热水锅炉时应考虑如下问 题: (1)应尽量减少各受热而(管组)的热偏差,因此进入锅炉的系统回水要采取 调节分配。 根据锅炉受热面热负荷的人小,供给相应的循环水量。它是通过进人各并联 回路的阀门调节循环水量来保证各并联回路出口水温基本一致。同时各并联回路 的进、出日的连接方式应注意水量的均匀分配。 (2)改装后的热水锅炉,工质在管内多为一次上升流动,为防止氧腐蚀和水中 杂质的沉积,上质应有一定的流动速度,尤其对于水平或倾斜管段尤为重要口 (3)为减少水在锅炉中的流动阻力,应拆除上锅筒内原有一切分离设备,仅保 留下锅筒的排污系统。由于热水锅炉的进水量比蒸汽锅炉大得多,约大即倍以上, 锅炉的进水应足够大,以满足供水要求。 (4)改装后的热水锅炉应尽量减少水在锅炉内的停滞区,尤其是锅筒的端部, 否则易造成氧腐蚀。为能及时排除水中析出的气体,应在锅炉各回路的最高点设 置排气装置。 (5)改装成强制循环热水锅炉,要设有防止因突然停电、停泵引起锅水汽化的 措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考