配电房10千伏开关柜,因压变柜投入后真空断路器合不上闸,就把压变柜退出,合断路器本体合闸运行,这样在是不是无继电保护运行,有什么后果,是否违反操作规程?另外断路器是在一次跳匣后合不匣的,有几种原因会合不上闸?多谢!
压变退出后,操作电源和计量都没有了,这种情况若有短路情况或电压过高会保护跳匣么?另断路器是vs1。
追答如果用的是断路器内部的过流跳闸的话有保护,不过一般用综保的系统断路器都不会带过流线圈。所以你没有保护了
你的压变退出后怎么会没有电源和计量呢?一般计量压变要求单独使用,不能和其他设备公用一组压变的啊?况且计量压变一般供电给电度表和失压计时仪的啊?
谢谢了
哦,计量有,断路器的操作电源没有了,断路器分合闸只能手动了,电动储能是不是也不能了?这种运行状态要注意什么?
各种信号灯也没有,但带电装置显示有为什么?它的电显没有经过压变么?
追答带电显示器用的是高压传感器的感应电压信号,所以不受压变影响的