配电房10千伏开关柜,因压变柜投入后真空断路器合不上闸,就把压变柜退出,合断路器本体合闸运行,这

配电房10千伏开关柜,因压变柜投入后真空断路器合不上闸,就把压变柜退出,合断路器本体合闸运行,这样在是不是无继电保护运行,有什么后果,是否违反操作规程?另外断路器是在一次跳匣后合不匣的,有几种原因会合不上闸?多谢!

不算无继电保护,因为你只是退出了压变,没有退出流变。只是电压保护退出了,电流保护还在。而一般的变电站主要使用的都是电流保护,电压保护可有可无的,

不能合闸原因有:
1,线路故障,就是合闸回路有问题了,对照图纸检查接线,一般是桩头松脱容易造成此类问题;
2,合闸线圈烧毁,这个要将断路器拆开检查了;
3,断路器和综保都带防跳。造成触点竞争。你可以把开关柜的控制电源关掉十分钟,再合闸。如果可以合闸,说明就是这个问题了。可以将断路器里面的防跳回路解除。如果不知道,可以将断路器的型号发来,我给你说明;
4,能手动合闸,说明储能和手车位置应该没有问题吧?不过有时也会因为未储能./手车位置不到位而不能合闸;
5,最后一个原因,你的合闸回路不会有什么连锁或闭锁吧??如果有,需要闭锁条件满足才能电器合闸。追问

压变退出后,操作电源和计量都没有了,这种情况若有短路情况或电压过高会保护跳匣么?另断路器是vs1。

追答

如果用的是断路器内部的过流跳闸的话有保护,不过一般用综保的系统断路器都不会带过流线圈。所以你没有保护了
你的压变退出后怎么会没有电源和计量呢?一般计量压变要求单独使用,不能和其他设备公用一组压变的啊?况且计量压变一般供电给电度表和失压计时仪的啊?

追问

谢谢了

哦,计量有,断路器的操作电源没有了,断路器分合闸只能手动了,电动储能是不是也不能了?这种运行状态要注意什么?

各种信号灯也没有,但带电装置显示有为什么?它的电显没有经过压变么?

追答

带电显示器用的是高压传感器的感应电压信号,所以不受压变影响的