地采暖验收有哪些细节或是部位需要注意的?

如题所述

地暖的验收事项:1、进场之前需要业主签《材料验收确认单》,在现场与采暖公司的项目经理确认地暖管道材质品牌规格(一般的PE-RT或PE-XC三层阻氧管道(贵一点的是五层阻氧管))、分集水器品牌材质(一般是整体成型不是拼接的,黄铜镀镍材质或是不锈钢材质)、温控信号线和套管材质品牌(一般是金杯或是恒飞;套管一般是联塑或是日丰{湖南地区用的多的品牌})、主管道的材质品牌规格(一般是复合铝塑管,平层一般是用φ20,复式楼和别墅用φ25)、反射膜的材质品牌(一般是用镜面反射膜,品牌好的用绿羽、沃曼斯特、蓝枫、华美等)、防开裂网(一般是用钢丝网,现在升级用的是硅晶网)、保温苯板的品牌规格(一般是 20mm厚的XPS挤塑板,品牌好的用绿羽、宝之暖、欧普森、蓝枫、法宁格这些),并拍照留底。
2、一期施工完毕需要业主签《一期施工验收确认单》,在现场与采暖公司项目经理确认地暖管道是否按照图纸铺设,无漏铺空间,客餐厅、房间是否均把温控信号线放置到指定位置,地暖管道的铺设间距是否是按照标准铺设(φ16间距是150mm;φ20间距是200mm),在过门处是否设置收缩缝、墙体边缘是否设置边角保温条、主机定位时冷热水管、采暖进回水管的间距是否按照要求到位,主管道部分是否包裹保温材料,预留电源,地暖管道上方是否铺设好硅晶网,打压试压的压力值是否符合标准(打压保压的标准是:最小实验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压30分钟,降压不超过0.05Mpa,无漏水现象,即为合格。),烟道孔是否是按照φ120mm开孔,分集水器是否是安装要求放置在房屋位置相对居中的位置、预留电源,有无箱体保护,是否嵌入墙体;并拍照留底。
3、二期施工完毕需要业主签《二期施工验收及系统调试确认单》,在现场与采暖公司项目经理确认地暖温控面板安装到位、无污损、能够灵活开启运行,主机挂装到位补水试压运行无毛病(主机生活水压力保持在1.2bar-1.5bar之间,不要超过2.0bar),采暖项目经理是否在现场指导业主操作主机和温控面板,并告知日常使用注意事项等,拍照留底。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-14
地暖验收注意事项   (一)低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。   (二)地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。   (三)地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。   (四)地暖水压实验步骤:   1 、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水   试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.   2 、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,   进行水密性检查。   3 、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。   4 、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。   (五)地暖气压实验步骤:   1 、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试   压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.   2 、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。   3 、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。  (六)地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。   (七)地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档