蒸汽管网能双向通气吗?

如题所述

不一样,不是所有的蒸汽管网都可以双向通气,有的是单向的通气

一、运行前准备:

1)检查参加运行的管道设备支架(滑动、导向、固定)是否符合设计要求,并得到设计认可。管道安装是否符合质量要求,否则应及时整改。

2)运行用的临时措施已得到保证。

3)运行用的通讯系统是否灵敏、可靠。

4)安全管理人员应到场作好安全检查。

5)试运行前应进行暖管:

(1)暖管时应派人分别把守并各负其责,统一指挥。

(2)送气开总阀应由徐经理(徐玉琨)负责,现场由于工长(于吉财)负责,并且徐经理与于工长能及时沟通。每个疏水器应有专人负责。

(3)缓缓开启总送气阀,这是凝结水由送气始段到终端快速疏水阀排出直至排净,再停20~30min暖管结束(暖管速度控制在800m/h左右)。

(4)由送气始段到终端依次关闭快速疏水阀同时打开正常疏水器。

二、试运行:

暖管合格后马上进行试运行。

1)在试运行期间管道法兰、阀门等处的螺栓进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应在0.3mpa以下。

2)试运行期间发现的问题属于不影响试运行安全的可待试运行结束后处理,属于当即解决的应停止试运行,进行处理。试运行的时间应从正常试运行状态的时间起24h,试运行应缓慢的升温。升温速度不应大于50℃/h,升压速度为0.1mpa/h。

3)在低温试运行期间,应对管道设备进行全面检查,支架的工作状况应作重点检查。在低温试运行正常以后,可再缓慢升温到试运行参数下运行(温度250℃,工作压力0.55mpa)

4)试运行期间管道设备的工作状态应正常,并应做好试运行资料等记录。

5)蒸气管网工程的试运行应带热负荷进行,试运行合格后可直接转入正常的供热运行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-21
蒸汽管网是双向通气吗?蒸汽管道是热力管道的一种,是双向通气的,需要GB2施工资质。
热力管道的介质有热水和蒸汽两种
1.蒸汽管道又分为饱和蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa)和过热蒸汽管道(压力PN小于等1.6MPa,温度t小于300摄氏度)
2、热水管道又分为低温水管道(供/回水温度 95/70)和高温水管道(供/回水温度 150/90、130/70、110/70)
一般低压蒸汽用20#无缝管,中压蒸汽可以用20G或15CrMo无缝管。1.蒸汽管道是热力管道的一种,需要GB2施工资质,热力管道是属于压力管道的一类,GB2级。主要用于采暖、通风、空调用汽、工业用气。
2.蒸汽管道又分为饱和蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa)和过热蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa,温度t小于300摄氏度)
3.蒸汽保温管产品执行建设部CJ/T200-2004和CJJ104-2005标准,蒸汽保温管有外滑动式钢套钢蒸汽保温管和内滑动式钢套钢蒸汽保温管。
第2个回答  2020-10-21
通气管系:为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。排水通气管系统有伸顶通气管、主通气管、副通气管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管通气管及专用通气管等类型,分别用于不同的位置,其中罩型通气管适用于蓄水水池及水箱安装。弯管型通气管为使排水系统内空气流通,压力稳定,防水封破坏而设置的与大气相通的管道。

中文名
通气管
作用
防止水封破坏而设置的
快速
导航
弯管型通气管

罩形通气管
基本定义
为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。[1]
弯管型通气管
介绍
排水通气管系统有伸顶通气管、主通气管、副通气管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管及专用通气管等类型,分别用于不同的位置,其中罩型通气管适用于蓄水水池及水箱安装。弯管型通气管为使排水系统内空气流通,压力稳定,防水封破坏而设置的与大气相通的管道。[2] [3]

通气管
性能
1、将排水管道内的有毒有害气体排放出去,以满足卫生要求;
2、通气管向蓄水池、水箱及排水管道内补充新鲜空气,以减轻金属管的腐蚀,延长使用寿命;
3、蓄水池、水箱应设置两根以上的通气管以提高排水系统的能力,(举一个小例子,打点滴的时候,瓶口朝下液体要流出,必须插一根通气管,一端通大气,一端通液面与瓶底之间的空隙,防止管道内形成负压,保证排水通畅)防止死水形成,串味,减轻气压波动幅度,保护水封,防止水封破坏。
4、能快速将蓄水池及水箱内的水蒸气及有害气体排出,内置纱布纱网有效的阻止防止病媒、昆虫和尘埃进入破坏水质。 [2] [3]
说明
1、通气管设计过滤(网、布)层气体平均流速为0.75m/s。滤网布安装时应采用同等材料进行缝合,内罩可用无毒非金属材料制作;
2、通气管按覆土层厚度(H1)0.0m、0.5m、1.0m三种设计,0.0m适用于南方地区,0.5m适用于中部地区,1.0适用于寒冷地区。
3、焊接后的除锈、防腐要求根据客户设计要求制作。
4、有条件地区可根据设计要求采用不锈钢材料制作,以达到更好的防腐并延长使用寿命。[2] [3]
罩形通气管
介绍
排水通气管系统有伸顶通气管、主通气管、副通气管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管及专用通气管等类型,分别用于不同的位置,其中罩型通气管适用于蓄水水池及水箱安装。罩型通气管为使排水系统内空气流通,压力稳定,防水封破坏而设置的与大气相通的管道。[2] [3]
性能
罩型通气管性能可分为四点:
1、将排水管道内的有毒有害气体排放出去,以满足卫生要求;
2、通气管向蓄水池、水箱及排水管道补充新鲜空气,减轻金属管的腐蚀,延长使用寿命;
3、蓄水池、水箱设置两根以上的通气管以提高排水系统的能力,防止死水形成,串味,减轻气压波动幅度,保护水封,防止水封破坏。
4、能快速地将蓄水池及水箱内的水蒸气及有害气体排出,内置纱布纱网
第3个回答  2020-10-21
蒸汽管道末端不但必须设置疏水阀,而且还应该安装排气阀,这样才能保证蒸汽管道的正常运行,更有效地向蒸汽设备提供优质蒸汽。
蒸汽吹扫通常按管网配置顺序进行对每级管道来说,应先吹扫主干管,在管段末端排放,然后吹扫支管,先近后远,吹扫前干、支管阀门最好暂时拆除、临时封闭,当阀前管段吹扫合格后再装上阀门继续吹洗后面的管段。对于中压管道上的焊接阀门,可将阀心拆除后密封吹扫。
2
蒸汽管线的吹扫方法用暖管--吹扫--降温--暖管--吹扫--降温的方式重复进行,直至吹扫合格。如是周而复始地进行,管线必然冷热变形,使管内壁的铁锈等附着物易于脱落,故能达到好的吹扫效果。
3
蒸汽吹扫必须先充分暖管,并注意疏水,防止发生水击(水锤)现象。在吹扫的第一周期引蒸汽暖管时,应特别注意检查管线的热膨胀,管道的滑动,弹簧支吊架等的变形情况是否正常。暖管应缓慢进行。即先向管道内缓慢地送入少量蒸汽,对管道进行预热,当吹扫管段首端和末端温度相近时,方可逐渐增大蒸汽流量至需要值进行吹扫。
4
引中压蒸汽暖管时,其第一次暖管时间要适当长一些,大约需要4-5 h,即大约每小时升温100℃左右,第二轮以后的暖管时间可短一些,在1-4h 即可。每次的吹扫时间大约为20-30min,因为降温是自然冷却,故降温时间决定于气温,一般使管线冷至100℃以下即可,吹扫反复的次数,对于第一次主干管的吹扫来说,因其管线长,反复次数亦要多一些,当排汽口排出的蒸汽流目视清洁时方可暂停吹扫进行吹扫质量检查。通常主干管的吹扫次数在20-30次左右,各支管的吹扫次数可少一些。
第4个回答  2020-10-21
纯蒸汽管道
纯蒸汽管道,具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180℃,适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。
中文名
纯蒸汽管道
温度
180℃,
特点
机械性能
特色
绝热性能
蒸汽管道管件的选择
首先, 蒸汽管路上不宜采用套筒补偿器, 此补偿器需不断更换填料, 维护量太大。第二, 不宜采用轴向型波纹补偿器。轴向型波纹补偿器安装在蒸汽管路上, 虽然外形美观, 维护量小, 但内压产生的推力太大, 造成土建工程造价增高, 只是在管径较粗, 建设空间狭窄的情况下才采用此类补偿器。第三, 在大多数情况下宜采用方型补偿器, 此类补偿器有以下优点:补偿量大、推力小, 无维护。
管道的防腐保温
管道防腐必须彻底除锈, 使管道露出金属光泽方可刷漆。刷漆表面应干燥, 禁止一面刷漆一面除锈, 油漆必须符合管道的环境, 防止因管道表面温度造成新刷漆脱落。关于保温材料的选择应遵循下列原则:
(1) 材料的导热系数低;
(2) 具有较高的耐热性, 不致由于温度急剧变化而丧失其原来的特性;
(3) 材料密度小并具有一定的孔隙率;
(4) 具有一定的机械强度。